问一个商人

基础和基础

新后扩展

你好,大家。有几个问题,我正在做一个后延伸,现有的基础是200毫米,非常浅。它在地面以下150mm, DPC在地面以上150mm。所以基本上200毫米的板和300毫米的砖来防潮(4块砖)。我的新地基将是600mm宽600mm深,我要把它和现有的地基平吗?因为BC规定从地面深度为750毫米(150毫米+200毫米+(400毫米-从现有地基底部挖下)= 750毫米。我是否要用新的地基来加固现有的地基?涉及到新的砌砖——我是在外层叶子上做4块砖,然后一个小的混凝土砖,然后在上面一个砖块作为内叶子,还是我可以把一个砖块翻转过来,然后在上面一个砖块来匹配内外叶子上的DCM ?此外,75毫米倾斜混合是否足够填充腔,我问,因为我将只有300毫米从混凝土顶部到DPC和我需要的最小是225毫米。谢谢你的回答

来自MyBuilder地面工人的3个答案

最佳答案

现在的地基必须至少低于地面1米,如果你现有的地基不够,你要么用钉子钉住它们,要么把它们拆掉,然后重新开始。他们会评估你的土地,然后告诉你你需要什么,我最好的建议是雇佣一个大约450英镑的结构工程师,他会告诉你你需要什么来满足BC。有不同的选择,所以工程师是个好主意。

2021 - 07 - 04 - t07:20:02 + 01:00

答案是2021年7月4日

你知道你在做什么。我猜你是什么工程师吧。

2021 - 07 - 18 - t19:30:03 + 01:00

答案是2021年7月18日

经验法则是遵循现有的基础。

2021 - 07 - 20 - t18:30:03 + 01:00

答案是2021年7月20日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题