问问商人
气体工作
在内墙安装锅炉
锅炉是否可以安装在内墙上,如果可以,通过烟道(舱口等)连接到外墙的要求是什么?
john_allsopp_studio
2021 - 07 - 02 - t13:35:48 + 01:00
来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案
最佳答案
149757
2021 - 07 - 02 - t18:27:13 + 01:00
被提问海报喜欢
是的,你可以,但是关于检查烟道的舱口,它们需要在每个连接处进行检查,当维修没有舱口时,锅炉被归类为危险(烟道在空隙中),还需要安全支撑以防止移动。
2021年7月2日回答
喜欢
5
Urmston,曼彻斯特•2019年3月1日起成为会员•83工作,99%积极的反馈
149862
2021 - 07 - 06 - t17:51:59 + 01:00
被提问海报喜欢
是的
只要在所有接头处都有300x300的检查舱口,并且烟道在每个接头处都有支撑。
2021年7月6日回答
就像
2
北Petherton•2014年11月18日会员•26工作,100%积极的反馈
149762
2021 - 07 - 02 - t21:26:08 + 01:00
被提问海报喜欢
是的,你可以把锅炉挂在内墙上,然后把烟道运行到外面,但如果你决定把烟道装在盒子里,那么就有法律要求,你必须遵守,你的气体安全安装人员将会或应该知道。烟道运行的长度不能超过制造商安装说明中的长度。
根据技术公报TB 0041a…
所有包含隐藏烟道的孔洞应至少有一个不小于300平方毫米的检查口。
空隙内的烟道接头距离检查舱口边缘不得超过1500mm
在可能的情况下,检查舱口应位于方向改变处
如果这是不可能的,那么弯道应该是看得见的,从两个方向。
2021年7月2日回答
就像
1
相关问题
- 内墙发霉(白色粉末)-在外墙的相应位置,砖已经变黑
大家好,我们有一面外墙,上面有白色的粉末。我们以为它很潮湿,所以用砂石打磨并密封了……
- 内部湿墙(独立住宅的山墙端墙)
我的问题与一栋独立住宅的山墙端墙有关。里面的房间是一间办公室,有一面潮湿的墙。墙上……
- 我需要一个木材在我的抽帘墙或托梁可以直接坐在墙上的DPC顶部?
大家好,我正在我的一楼安装新的地板托梁。我希望把2x4的木材放在我的drawf上面…
- 外墙有通风口的内墙受潮
我的内墙有一块湿漉漉的地方。在墙的另一边(在外面)有一个通风口。这可能是…