在我们的医院,我们雇用了设计师和承包商来提供新的控制面板。该面板由63A开关供给。控制面板受到50A保险丝的保护,但具有一个具有SPED的隔离器40A。对我来说,这在隔离点并考虑到安装的尾部,所安装的尾部的潜在故障尺寸为40A的电流等级。设计师表示,最大负载“应该”从未到达任何50A以上,所以Isolater很好,50A保险丝不需要排名或最初的63A供应......思想请

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

我肯定会将隔离器升级到100A,这是一个非常标准的100A。当前一个,正如您所说,63A电源和50A McNulty之间的薄弱联系。他们可能会告诉你,电路板不会绘制超过40A以上,然后将麦克尼利降至40A以上。在未来的某个时间有一定的机会,可以修改电路板并且负载增加。

2021-06-24T21:45:02 + 01:00

回答24日2021年6月24日

如果您的设计师已指定此操作,则会使用。如果它是固定的负载,那么可能会很好。你有什么疑虑?

2021-06-24T18:00:03 + 01:00

回答24日2021年6月24日

这取决于连接的设备的设计电流,如果负载是固定的设备(即不是插座出口)并且小于40A并且电缆已经大小为负载,那么这将是可接受的,特别是如果负载下游过流保护。如果隐藏在建筑物的织物内或在机械保护的接地布线系统内,则提供设备的电缆需要被保护,或者在机械保护的接地布线系统内运行,即钢管或MIM。正如你所说,它的医院比“医疗地点”有一个特殊的位置部分,这将适用。

2021-06-28T16:30:03 + 01:00

回答2021年6月28日

如果尾部仅额定到40AMP,则它们也需要升级。或者,从50到40安培下调主要保险丝。

2021-07-16T16:00:04 + 01:00

回答了第16零零七月七月十六日