在我们的医院,我们雇用了设计师和承包商来提供新的控制面板。该面板由63A开关供给。控制面板受到50A保险丝的保护,但具有一个具有SPED的隔离器40A。对我来说,这在隔离点并考虑到安装的尾部,所安装的尾部的潜在故障尺寸为40A的电流等级。设计师表示,最大负载“应该”从未到达任何50A以上,所以Isolater很好,50A保险丝不需要排名或最初的63A供应......思想请
leeccy.
2021-06-24T14:58:56 + 01:00
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
149380
2021-06-24T21:45:02 + 01:00
我肯定会将隔离器升级到100A,这是一个非常标准的100A。当前一个,正如您所说,63A电源和50A McNulty之间的薄弱联系。他们可能会告诉你,电路板不会绘制超过40A以上,然后将麦克尼利降至40A以上。在未来的某个时间有一定的机会,可以修改电路板并且负载增加。
回答24日2021年6月24日
喜欢
9.
古堡•成员自2018年6月25日以来•74.工作,99%积极的回馈
149373
2021-06-24T18:00:03 + 01:00
如果您的设计师已指定此操作,则会使用。如果它是固定的负载,那么可能会很好。你有什么疑虑?