去问问商人
管道
霍尼韦尔恒温器
我有一个霍尼韦尔Lyric智能恒温器和Greenstar 30i Combi锅炉。恒温器似乎在20度的低温下没有启动,只有当它被告知温度高于27度时才启动,这似乎是全或没有?什么好主意吗?
nlondon
2021 - 05 - 26 t16:46:08 + 01:00
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
147880
2021 - 05 - 27 t10:11:05 + 01:00
被问题海报点赞了
这可以由一个电工来安装,不需要任何“气体注册”来安装外部恒温器,大多数电工将更有能力先测试它,然后在需要时提供和安装一个。
2021年5月27日回答
就像
4
147876
2021 - 05 - 27 t10:10:40 + 01:00
被问题海报点赞了
在锅炉附近的某个地方,你应该有一个带led灯的接收器。当你的智能恒温器的温度低于设定的温度时,Led应该会亮。还要检查你是否在智能恒温器上设置了每天所需的温度,它可能每天都不一样
2021年5月27日回答
就像
1
147877
2021 - 05 - 27 t10:10:30 + 01:00
被问题海报点赞了
有几件事会影响恒温器的运行。
(例如)恒温器在阳光直射下,这将导致恒温器认为它比实际温度更热,导致它不能正常工作。
恒温器在房子里最热的地方(也就是客厅)。恒温器应该安装在大厅(房子最冷的部分),如果它安装在房子最热的房间,它会给出错误的读数。
如果做不到这一点,恒温器可能会出现故障,这就需要气体安全工程师安装一个新的。
根据你喜欢哪种恒温器,它们的价格在120 - 320英镑之间。
320英镑的高端恒温器,比如巢或蜂房。
希望你能把它整理好。
2021年5月27日回答
就像
1
相关问题
- Greenstar 25Si/30Si Combi锅炉和Honeywell CM900无线可编程房间恒温器
Greenstar 25Si/30Si组合式锅炉和Honeywell CM900无线可编程房间恒温器我刚搬进新家…
- 霍尼韦尔恒温器
你好,霍尼韦尔寄给我一个新的无线恒温器,因为我现在的型号在屏幕上开始褪色了。我如何连接…
- 旧的霍尼韦尔恒温器在设置为零时没有关闭加热
我们旧的霍尼韦尔恒温器会在温度设置为最低时保持锅炉的工作状态。天气……
- 霍尼韦尔恒温器
我有一个霍尼韦尔CM927恒温器,红灯一直亮着。我想把它重新绑定到中继箱上。我跟着……