问这种

运行电缆通过立柱墙——拙劣的工作吗?

我有电工为我做一个相对简单的工作——添加一个新的套接字从现有的一个(在相同的墙)和移动电视之间相同的位置。他通过钉的方式是降低一个等级的钉(而不是通过钻?)使电缆暴露对干墙挖空,需要弥补漏洞。
然后他拧干墙之间正确的电缆,通过螺栓,所以就是1-2mm螺钉和螺栓等级的电缆贯穿。很容易出错。
这是正常的,只是匆忙的工作,和/或违反规定吗?我希望我能附上一张照片。

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

他应该托梁上钻孔。
是的另一个修补。

2021 - 05 - 25 - t13:45:03 + 01:00

回答2021年5月25日

我不会错他开槽钉而不是钻如果有绝缘防止电缆被完全覆盖。

然而他应该削减更多的干墙和螺纹的等级,或螺纹的木头后面剩下的干墙(和前面的电缆)和螺纹。

实际上如果他还没有把螺钉通过电缆已经我不期望它导致一个问题,但我还是问他回来与另一个干墙和把它放在正确的,并检查电缆没有袭击他。

2021 - 05 - 25 - t17:32:35 + 01:00

回答2021年5月25日

我的建议是让一个称职的电工看看你以前的人做。从你说什么我也不会相信他所做的事情。他在影响扩展现有的电路,所以他也应该发出电气安装证书。

2021 - 06 - 06 - t20:35:02 + 01:00

回答2021年6月6日

只要电缆运行在安全区域监管智慧实际上是好的,提供电路有30 ma RCD保护。
我个人会钻或取得和使用安全板保护电缆,但没有要求。

2021 - 05 - 25 - t20:20:02 + 01:00

回答2021年5月25日