问这种

管道

这是未放气的缸卸料管代码吗?

我住在一个共享块在英国。我楼上的邻居已经安装了一个发明了缸,但放电管看起来我好像不是代码。我认为这是足够安全,但我需要知道如果不满足规则的,因为公证可能接,需要返修。

理想情况下,我需要把照片,但放电管如下。22毫米铜管退出墙在1楼直接进入一个旧塑料马利料斗、提要到马利塑料落水管,直接到下水道。我相信应该BS-marked塑料指示耐热性(不),或者他们应该替换为金属。

这是代码吗?

4从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

这不是规则,因为它不应该被放到一个塑料料斗,如果它离开,溅可能是危险的,因为它可能会烫伤别人当温度大约是120°C。
管道应转向面对墙。

2021 - 05 - 20 - t15:15:02 + 01:00

回答2021年5月20日

丢弃管终止在地面大约50毫米从地面与90度弯曲来自墙上,最好是与一个笼子里管来阻止它变得堵塞或损坏。它没有终止在排水沟或下水道附近放电管的目的是在事件的汽缸温度将超过90度就会打开安全阀和排泄水或水压超过3条或关于。我希望这有助于

2021 - 05 - 20 - t20:10:03 + 01:00

回答2021年5月20日

排放管道工程应该进入一个金属漏斗反过来应该遇到一个排水沟。这应该是符合G3热水系统规定。
另外大小直径的管道工程应该是可以直接到食道或运行在地上,有一个警卫保护任何人碰它的水被排放将超过100度

2021 - 05 - 31 - t16:00:03 + 01:00

回答2021年5月31日

规定国家如果进入雨水斗和/或落水管,他们需要用金属承受潜在的沸水。
安装程序需要回来重新路由或交换雨水排水的金属。

2021 - 06 - 04 - t17:10:02 + 01:00

回答4日6月2021年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别