4的答案从MyBuilder防潮专家

最佳答案

奠定了塑料薄膜在湿板将导致一个条件调用者间质凝结;这将是积水的结果根据表将迁移到墙壁和造成广泛的损害。
最好把冗长的如果有一个和防水板的SBR和净水泥比例为1:1。
再次应用冗长。
在墙上基地,确保渲染和石膏不接触地面,由10-15mm砍掉它

2021 - 05 - 18 - t16:00:05 + 01:00

回答2021年5月18日

液体dpm将是一个问题,如果像听起来那么饱和区,最安全的选择是一个1200规膜,我亲自做的一个小洞在地板上正确检查膜缺失(最重要的层!)然后有可能板已正确安装。检查绝缘和混凝土的深度。

2021 - 05 - 19 t08:26:59 + 01:00

回答2021年5月19日

安装程序树脂金刚石确保你在墙上不是石膏桥接你的身体潮湿的墙内

2021 - 06 - 02 - t15:40:45 + 01:00

回答2日6月2021年

将板替换为新的金刚石。这是唯一保证的方式停止transferral和不断上升的潮湿的房间。