你好
我们最近买了一间小屋,在没有使用的烟囱胸的地方放了一个煤气灶。目前,烟囱被一块硬纸板(很糟糕地)封住了。我们打算把它移走,并请烟囱清洁工来清理烟囱,然后正确地密封和排气孔。然后我们需要安装一个抽气罩,我们将通过墙排出体外。然而,我们在找到合适的尺寸和风格上遇到了很大的困难。要得到一个位于炊具上方650毫米的萃取器(根据手动指导),它需要坐在门楣后面。这似乎阻止了我们使用大多数模型,因为控件通常位于提取器的前端边缘,如果它们位于门楣后面,我们将无法访问它们。我们必须处理的空间是1100mm(最大)宽,但只有450mm(大约)深。近似是因为石头是不均匀的。我试着找到顶盖提取器,或任何有控制的底部,但它们要么太窄,要么不够深,无法覆盖炊具。
有没有人对萃取风扇有什么建议,可以满足我们的需求?
非常感谢
弗兰
来自MyBuilder Kitchen Fitters的4个答案
最佳答案
如果您愿意,可以在更低的位置安装提取器。制造商只提供指导,如果你选择遵循指导,这取决于你
2021年5月11日回答
抽油器的高度是750mm,我认为低于650mm不是一个好主意,你能不能找一个遥控抽油器,我知道他们是可用的,我在过去安装了这些来克服同样的问题
回答2021年5月13日
Stourport-On-Severn•2018年6月25日成为会员•没有反馈
至于高度,你要么遵循制造商的说明,要么遵循建筑规范。制造商通常设置引擎盖低于750mm规定的建筑规范。未能做到上述任何一项将增加火灾风险和否定保险。别忘了测量烹饪表面(锅托),而不是火焰。
你找不到能完全贴合开口的引擎盖。你将需要适合或一块胴体材料与帽切割出来在它或如果火灾是一个关切使用中密度纤维板与一块水泥基板固定到它。然后你需要使用一个像博世DHL555BLGB的引擎盖。这个比你们的尺寸小,但我敢肯定其他厂家会做更大的。不要被外部尺寸所迷惑,要看萃取率/管道尺寸。许多风帽这些天有一个中央电机和你的是在烟囱乳房内,你的收集区域自然是有与烟囱乳房的封闭性质,所以你需要用一个风帽填补空白。你应该使用一个5英寸的管道作为最小值。