问一个商人
电
暴露的接地线
我今天安装了一个新的灯,但注意到只有接地线的一端是绝缘的(大约5厘米左右)。接地线在此之上没有绝缘。这是个问题吗?
jamessmith_89
2021 - 05 - 03 - t20:13:00 + 01:00
MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
146502
2021 - 05 - 04 - t09:05:02 + 01:00
你正在描述地线和地线。这就是它的制作过程。通常的做法是把绿色和黄色的肮脏的土地,当它被剥离回来
回答:2021年5月4日
喜欢
17
146508
2021 - 05 - 04 - t12:05:02 + 01:00
通常,cpc(地球)不是绝缘的,因为它不是一个“带电”导体。它应该被套回外面的保护套来提供一些基本的绝缘。除非在故障情况下,它没有电流通过,所以它不需要像线路导体一样的保护级别。听起来好像有人想省几分钱。
回答:2021年5月4日
就像
1
相关问题
- 把3线灯改成2线灯
你好,我想更换我的户外安防灯,但发现它有3(包括接地)线,更换的有2(3)…
- 电灯开关接地线
嗨,我正在给卧室的一盏灯换新的灯盒和调光开关(都是塑料的)。我订的新盒子没有地方…
- 1个插头上的1根地线松动会影响房子的接地吗?
我刚刚在我的锅炉插座里发现了一根松动的接地线。锅炉安装工说,当……
- 从保险丝盒和阁楼上不知名的电线上直接接的灯
嗨,买一套70年代的房子。有人把电线直接从旧保险丝盒里接到了车库的两个电灯和一个插座上。是……