去问问商人
烟囱和壁炉
烟道修复的有效性
嗨
30年前我建房子的时候,烟囱的气流过大,建筑商在烟道上钻了个洞,在烟囱外面安装了一个烤架,以减少向上的气流。这台机器不管用,他又插上了电源。在那之后,一间卧室里有烟味,他又把它修好了。在那之后,它奏效了。我们现在用的是装饰用的燃气火,我在卧室里装了一氧化碳探测器。我打算把烟囱和房子的其他部分都重新修整一下。指针使用角度磨床。震动会把多年前的修复物冲掉吗?如果有,有没有解决办法,因为我担心的是一氧化碳?如有任何建议,将不胜感激。 Thank you
来自MyBuilder烟囱和壁炉专家的5个答案
最佳答案
没有
角磨机是去除旧水泥/砂浆的最好方法,如果你使用锤子和凿子,你会有更多的机会干扰渲染。卧室里的防盗装置是个好主意,我会把它们放在睡觉的高度
2021年5月3日回答
你好,我看了你之前的问题的答案,首先我想建议你忽略把一氧化碳警报器调到睡眠高度的建议。所以基本上一氧化碳比空气轻,所以首先会在天花板高度检测到,这就是为什么大多数附有说明的探测器建议你安装在距离天花板约150毫米的地方。其次,你的燃气火(希望)应该由注册的“燃气安全”工程师安装,他应该遵守所有的安全措施和建筑法规。最后,用角磨机“耙出”旧砂浆比锤子和凿子要轻,所以不太可能移走任何东西。然而,当指向工作完成后,你可以让注册的“气体安全”工程师打电话给燃气火,并为其提供服务,检查所有的排放和排放,以确保安全。希望这能有所帮助?
2021年5月6日回答
前面的说法确实是正确的,4.5英寸角磨床和宽刀片是刨除烟囱接头的最佳解决方案。它对上述烟囱通风的破坏最小。然而,我们总是建议在任何拥有20年以上历史的房产中铺设现有的烟囱。关于一氧化碳警报器,在任何情况下,它们都应位于电器3米半径内,如果它们安装在距离墙壁300毫米的天花板上,如果安装在距离天花板150毫米的天花板上。HETAS团队将能够帮助您提供您可能需要的任何其他细节,并确保选择的燃气火安装程序是GasSafe注册的。
刘易斯
答案是2021年5月31日
唯一不同的是,co警报器应该安装在门窗高度以上,距离天花板最高不超过6英寸。问候罗伯特独特的壁炉
答案是2021年5月31日
相关问题
- 排水渠维修-安装新排水渠与加固粘土排水渠的成本效益
嗨,我有一栋20世纪20年代的房子,下水道倒塌/破裂导致下沉/沉降。我收到了两份对比鲜明的报价…
- 锅炉烟道内壁孔的修复
我们想换锅炉。新锅炉更高,所以新烟道必须穿过更高的墙。旧的锅炉烟道…
- 锅炉烟道拆除
我们锅炉的烟道通过屋顶上的一个洞向上向外延伸。我们正在做其他工作,建筑商说他需要…
- 锅炉烟道更换。砌体修复的意义
我正在计划更换我的燃气组合锅炉(非凝析油)到凝析油模型。我有两个引用。一个著名的…