问问商人
气体工作
新风暴缸安装铜管绿色
我有一个新的暴风雨汽缸和14个月前安装的新汽修锅炉。在焊接铜管时,安装人员不是最整洁的,之后也很少努力清理管道上的焊料。然而,最近我注意到一些管道的外面已经变绿了。这是否表明了某种腐蚀问题?我是否需要担心日后管道可能会漏水?
tmeah7
2021 - 04 - 28 - t01:45:41 + 01:00
来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案
最佳答案
霍利韦尔•2021年1月6日成为会员•11工作,100%积极的反馈
146141
2021 - 04 - 28 - t09:00:03 + 01:00
简单的回答,
安装工人懒惰,焊接后没有清理管道。上大学的第一节课,上课前后都要清洗衣服。强力焊剂会攻击铜。
2021年4月28日回答
就像
0
相关问题
- 暴风雨汽缸叮当声
6个月前,我安装了一个新的锅炉+汽缸(Vaillant ecoTEC plus 624,+ telford tempest 200升汽缸)。…
- 换新锅炉还是不换新锅炉。这就是问题所在。
我们有一台绿星博世锅炉肯定用了12年多了。供暖系统仍在使用传统的锅炉和…
- 在新房子里安装铜管
嗨,我正在建造一座新房子,我对铜管是否应该套筒感到困惑。我不是水管工,但…
- 如何最好地将新铜管覆盖在混凝土地板上
你好!我最近买了一套房子,暖气片管道埋在混凝土地板里。我已经把一些管道封顶了……