问这种
电
连接外部灯在阁楼
我已经安装了8外部上下灯(4,4)在我的家。
灯光与双和地球1毫米电缆连接。电缆提要从灯光到空心墙和运行到一个地区的阁楼。
我希望了解选择连接所有8成一个插头(智能插座),我已经有一个可用的插座在阁楼。
或任何其他建议,让他们变成一个插头。
我改变了照明装置,开关和调光器,等等。但这种复杂性/数量。
提前感谢任何建议。
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
在我们讨论你的问题之前,我必须说,运行电缆内腔壁不再satitfies BS7671或Part-P建筑法规是为了你的安全。以前做的从前,但经验表明,电缆运行这个方法成为问题随着时间的推移和受到伤害。
至于加入你的电缆在一起所以你只需要电力电缆用插头....你有两个基本选择。一个是形成一个“菊花链”的三通接头块外围的阁楼。加入你的第一2光提要到我家,然后运行一个提要从到第二个我家附近的出现你的第三光饲料。连接你的第三光和运行一个新的电源电缆下光饲料等等。
另一种方法是把你的每个提要到中央,大接线盒,每个并行连接在一起,连同九分之一电缆你切换电源的饲料。加入9电缆在parrallel最有可能涉及使用多个推入配合连接器(每个颜色的导线WAGO ?),这很好。如果这是进入一个插头就应该由flex。保险丝应不超过3,你连接的电路应该RCD保护。你当然应该测试你的新电路,以确保它的安全,我不意思把它!你应该测试每个导体的阻抗通过每个灯,特别是地球(CPC)和导体之间的绝缘电阻和检查结果对可接受标准这样的电路。如果这一切听起来有点涉及,那么你应该得到一个电工。
祝你好运
回答11日4月2021年
Southend-On-Sea•自2021年3月25日•26工作,100%积极的反馈
嗨,你似乎已经结束了所有的结束,8人,在一个地方吗?你通常在每个灯,只有一个电源导线连接到供应。3熔塞进RCD保护插座。你需要链接所有你的光。电工将所有正确的组成为你这样做在你的情况下,或者你选择连接器和盒子。
回答11日4月2021年
Trelash•自2020年3月10成员•还没有反馈
电工必须完成一个学徒或培训课程,还要支付参与P注册的特权。就像我常说的每一个人对自己的贸易。调用一个合格的电工和节省成本的未来任何事故! ! !
2021年5月2日回答
相关问题
- 阻止通气孔,在空心墙潮湿吗?
我希望你能帮忙!我住在顶楼的一半公寓建于50年代。建筑空腔墙和窗户…
- 我需要把小杯搁栅(阁楼)为了修复裂缝在天花板上吗
我需要修复工作做我的天花板,我已经告诉一个泥水匠,为了解决我天花板上的裂缝(…
- 沸腾的一楼在夏天,不改变的阁楼,epc声明搁栅之间的一层100毫米。
你好,我们在伦敦买了一件维多利亚mid-terrace一年前。住在这里我们发现当它是热的…
- 新建造的房子,楼下外部照明电缆连接到内部照明电路
你好,我问一开始新的构建项目线的两个额外的户外照明电路和外部…