问这种

电动车我的热水浴缸小屋

我最近有一个木制的小屋在花园里安装热水浴缸。我联系了电动车,房间有2×2帮派防水插座。我安装一个排气风扇连接插入一个套接字使用三脚插头。有很多蒸汽,我可能真的合适的第二个排风扇。现在问题是,我所有的插头都在使用。如果我得到一个相同的风扇,我可以使用连接器带连接的两个球迷一个插头吗?

谢谢回应上述工艺电加热器服务的一部分,我的问题建议去除车内的套接字。为了使安装更加安全,我应该把电动车在外墙使用16安培户外套接字,然后运行电缆热水浴缸等通过墙上的他们需要的地方。我现在有能力去2帮派户外16安培插座,和关闭这些运行2帮派防水/防风雨的套接字。我可以继续使用werherproof套接字,或者把这些换成16安培2帮派插座,请建议。谢谢! ! !

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你好,这种类型的电气工作应报告LABC所以你部分P注册电气承包商应该给你所有你需要的你的选择。
史蒂夫
南卡罗莱纳州电气承包商

2021 - 04 - 11 - t08:20:03 + 01:00

回答11日4月2021年

我会强烈建议联系你当地的电工看看&建议你帐户

2021 - 04 - 11 - t08:20:03 + 01:00

回答11日4月2021年

真的我很担心,你尝试这个安装没有任何真正的知识/理解的危险或有规则以保证安装安全。我不敢问接地/ RCD安排是什么!
给你一个味,不应该有套接字在2 m(水平)的热水浴缸,毫无疑问,排除了被在你的小屋我期望。
热水浴缸很危险如果有一个电的问题并不会自动切断电源。它可以很容易地“游戏结束”你和/或你所爱的人!

2021 - 04 - 11 - t08:20:03 + 01:00

回答11日4月2021年

花园建筑,特别是那些包含一个热水浴缸,需要正确地接地。你不提及或供应从何而来,如何保护装置,供应电缆的尺寸和类型等。
供应到花园建筑也需要测试和注册建筑控制(因为他们是危险的,如果不正确)。
我的建议是让电工进行,测试它,把它签署。

2021 - 04 - 11 - t08:20:03 + 01:00

回答11日4月2021年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题