我有一个vaant ecotec + 937锅炉,从过去几天开始,我可以听到水不断从冷凝出口排出去,锅炉每隔几分钟就会着火。我也看不到显示器上有任何故障。我已经试着关闭舒适模式,但似乎仍然没有停止排水,任何建议/建议将是有帮助的。

经过进一步检查,水似乎是从安全阀流出的,安全阀有一个蓝色的盖子和10巴。此外,即使我关掉锅炉,水还是会流出来。

使用膨胀容器,我已经除去了冷凝水,更换了schrader阀芯,并将容器充注到1巴,到目前为止压力似乎保持不变。

不确定这是否会改变水从PRV流失的根本原因。

谢谢,
一个

来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答

最佳答案

膨胀容器破裂

2021 - 03 - 26 t18:26:32 + 0

回答2021年3月26日

膨胀容器的侧面有销钉孔,使其过热和放电

2021 - 04 - 10 - t10:34:17 + 01:00

2021年4月10日回答

如果你已经给膨胀容器充了电,并且容器里装着充了电,那么可能需要更换减压阀,因为它正在通过。有时,当它们最初激活时,它们永远不会回到工作状态

2021 - 04 - 10 - t10:34:14 + 01:00

2021年4月10日回答

锅炉应由专业人员检查。锅炉的PRV通常不设为10巴。听起来好像填充循环一直在运行,这在《Vaillants》中经常发生。那就把冷总管隔离,看看还能不能正常工作。

2021 - 04 - 14 - t19:00:04 + 01:00

2021年4月14日回答