询问商人
电气化
电表引信盒
保险箱2009年由苏格兰电力公司安装电工,谁来工作 我的厨师准备更新插座开关转身表示我表上的保险盒过期, 除非安装一个新的旅行开关盒, 否则他无法工作, 与另一开关开关盒一样危险,
保险盒肯定不是老式你怎么想?
5回文 MyBuilder电工
最佳回答
东顿市·自2016年8月22日起成员·93作业,百分百正数反馈
确定苏格兰电源改用保险丝盒我发现不太可能可能换表换装盒/消费者单元后,你将持有测试结果证明,并至少一天到家检查所有房间
关于你想要完成的工作if you just代之以你所拥有之类,则没有问题(假设它们是塑料版)。仿佛替换不需要认证如何曾经
想要移动时添加(或用金属插件替换现有插件等,如果锅开关插件插件外插件),则需要设备调用并装进保险箱中,测试按钮和评分应标为30mAif you don't have this then我强烈推荐你替换消费单元(轮廓图约500英磅)。提高安全性 火花正确 在规则实现前 他们无法完成你需要的工作
回答2021年3月24日
坦沃思·自2020年6月8日以来成员·29作业,百分百正数反馈
唯一电路运行需要符合最新规则概率电路已有30mACD保护,事实不正确电路工作 听上去像是他推额外工作 用稻草人策略几乎不认为2009年安装的消费者单元会被归为危险过时类可能是第17版拆卸CU系统、所有光非RCD系统以及其他所有关于RDD系统的东西,尽管这次前后正介绍双重LDA单元
回答2021年3月24日
可能需要小量升级,但无需单电路工作替换全CU(fuse框)。ECR指令所需修复工程的必要水平,在建议升级CU前应始终推荐,在没有EICR或至少基本绝缘抗试的情况下升级建议应谨慎处理
回答2021年3月24日
关联问题
- 我的表和保险盒没有更新,这是什么意思,我能做些什么?
最近我新装电表 电工说我表间有土 保险盒不好或达不到
- 气表电线接引信盒
气表需要地球联结连接气表的煤气管道
- 电表和引信如何移动
数月前我们买回当前家电子计数器
- 老引信盒监听器没有报告
购楼前我做了全楼勘测 置换楼层(70年代变换)