询问商人

电气化

电表引信盒

保险箱2009年由苏格兰电力公司安装电工,谁来工作 我的厨师准备更新插座开关转身表示我表上的保险盒过期, 除非安装一个新的旅行开关盒, 否则他无法工作, 与另一开关开关盒一样危险,
保险盒肯定不是老式你怎么想?

5回文 MyBuilder电工

最佳回答

确定苏格兰电源改用保险丝盒我发现不太可能可能换表换装盒/消费者单元后,你将持有测试结果证明,并至少一天到家检查所有房间
关于你想要完成的工作if you just代之以你所拥有之类,则没有问题(假设它们是塑料版)。仿佛替换不需要认证如何曾经

想要移动时添加(或用金属插件替换现有插件等,如果锅开关插件插件外插件),则需要设备调用并装进保险箱中,测试按钮和评分应标为30mAif you don't have this then我强烈推荐你替换消费单元(轮廓图约500英磅)。提高安全性 火花正确 在规则实现前 他们无法完成你需要的工作

2021-03-24T17:35:03+00:00

回答2021年3月24日

唯一电路运行需要符合最新规则概率电路已有30mACD保护,事实不正确电路工作 听上去像是他推额外工作 用稻草人策略几乎不认为2009年安装的消费者单元会被归为危险过时类可能是第17版拆卸CU系统、所有光非RCD系统以及其他所有关于RDD系统的东西,尽管这次前后正介绍双重LDA单元

2021-03-24T20:40:05+00:00

回答2021年3月24日

可能需要小量升级,但无需单电路工作替换全CU(fuse框)。ECR指令所需修复工程的必要水平,在建议升级CU前应始终推荐,在没有EICR或至少基本绝缘抗试的情况下升级建议应谨慎处理

2021-03-24T21:35:02+00:00

回答2021年3月24日

消费者单元(fusebox)可能安装到十六版BS7671布线规范现居第十八版
虽然这本身并不使安装不安全,但在过去12年中进行了许多安全修改,因此可能需要改进,使之达到弧码保护等当前标准
推荐电工EICR报告 全电安装和需要改进视地产大小而定 取200-400英镑详解

2021-04-05T18:55:03+01:00

2021年4月5日回复

你只换套接字,它不在特殊位置永远保险盒你可能拥有 那种作业只是推荐升级 而不是义务C3

2021-04-05T22:35:02+01:00

2021年4月5日回复

发布作业查找高素质商人并免费引用

找不到答案 问一个新问题

问题类别