问一个匠人
电气
套筒上楼梯绊倒了
向下楼梯的插座绊倒了所有的插头,仍在绊倒
来自MyBuilder电工的6个答案
最佳答案
听起来像在某个地方的水分进入,它可能不是错误的套接字电路?
如果它已经下雨,或者在您有室外插座,或花园棚屋或车库等供电等它可能是水/水分进入开关,插座或潮湿影响了电缆,RCD正在绊倒,因为它检测到地球故障。同样,如果炊具元素吹过,则RCD可以像这样绊倒。因此,如果您有电磁炉,这是需要考虑/检查的东西吗?
要解决/跟踪此故障您真正需要一些测试设备,RCD测试仪和地球泄漏夹具和/或绝缘电阻测试仪。因此,RCD上的电路可以依次进行测试,故障源缩小。
因此,您可能需要在注册电工中致电,为您进行测试。一个好的注册家伙是你最好的赌注,但Elecsa或Napit Guys也可以。
雇用某人总是努力检查并要求他们的PART P Scheame身份证。如果他们不能向你展示一个人,那么再次想一想并称之为谁可以,因为牛仔会把你带走各种各样的借口。
忽略故障并不是一种选择,就好像它清除(即干燥)它可能会在某些时候再次发生。
希望这有助于,如果它确实,请点击“喜欢”。
回答2012年7月8日
楼下插座电路是否受到保护?如果是,则rcd绊倒或单独删除mcb(“熔断器”)?
首先,您应该从套接字中删除所有插头顶部,而不仅仅是关闭它们。在有切换熔刺的情况下,将刺穿到关闭位置。
所以现在我们可以建立电路没有任何负载。
其次,
如果根本没有RCD保护,即使在断开插座上的所有插头后,MCB也会保持绊倒,这意味着接线有故障,您需要电工来研究电路。
如果您确实有RCD保护,则应操作RCD以及所有受RCD保护的MCB,以onf位置。(因为故障可能位于比楼下套接字电路不同的电路中)。
重新打开RCD,不应该跳出来。现在开始一次切换MCBS。rcd不应该旅行,既不是mcb。
如果RCD进行旅行,请留下您运行的最后一个电路,并将所有内容恢复正常。
这将意味着我们找到了错误的电路。
如果是套接字电路,请断开任何负载的连接,或者如果它是照明器,请关闭所有灯光。
现在把MCB放回了,它不应该绊倒或导致rcd绊倒。
(相反,接线上存在故障,您需要电工来研究电路。)
断开从疑似故障电路的所有内容后,请尝试将所有内容重新放回类似于您之前使用MCBS。
这样做时,如果MCB或RCD删除删除您已连接到电路的最后一个设备或灯,因为这是故障的原因。现在一切都应该很好。如果不是电工必须接管。
最好的祝福
巴拉克
回答2012年7月8日
Pawlett.•2009年2月8日起成员•6.工作,100%积极的回馈
可能的水进入或插座中的潮湿。它是否绊倒了rcd(用测试按钮)或单独的电路mcb?您需要拨打电器来定位故障,有时MCB的内部失败也是如此。
回答2012年7月8日
如果你说你已经关闭了电路中的所有插座,它仍然绊倒。那么这可能是由于rcd故障或电路或插座中的潜在地球泄漏,导致rcd跳闸,您需要在测试和检查问题的问题上获取电路,以找到麻烦的路径原因。希望这可以帮助
回答2012年7月8日
如果您已从任何熔化的马刺队删除包括保险丝的窗口插座,那么您仍然旅行,那么您需要在电工中调用来调查,(您最近将墙壁中的任何颈部或螺钉放在墙上,以挂起任何东西吗?)关于Terry。
回答2012年7月8日
纳尔逊•成员自2010年12月16日以来•45.工作,100%积极的回馈