请帮忙!作为扩展的一部分,我们的建筑商将滑动门安装在阳台上。从第一天开始,我们就已经有水经过了水。that bit’s called). I’ve had a level on at the bottom of the frame and it bows substantially. At least 3 cm into the room at the middle. Is this likely to be manufacturers fault or just really bad installation? They’ve been back twice, different fitters and taken the frame and doors in and out and still water comes in. Thank you for any thoughts!
MyBuilder Window&Door Fitters的4个答案
安装错误,构建器通常在安装窗户和门时非常差。
您应该有一个了解内外产品的人。
如果正确包装,偶尔只能鞠躬,upvc窗户和门,而在正确的位置和水平上的固定件则绝不是问题。任何水问题都将是较差的配件,垫圈无法正确密封或缺失。或者,他们可能没有将它们的框架和cill固定在安装上,这是很多安装人员都可以从我所看到的懒惰来做到这一点。必须始终完成。
希望能帮助到你
回答2021年3月15日
框架不应全力以赴。如果您的框架中有30mm的弓,那可能会引起问题。尚未纠正的事实已经表明,安装可能很差。
框架是否总是有弓,这是被取出和改装的原因吗?
要检查的事情:
砖砌已密封
指向是合理的,没有破裂
密封剂完好无损,不会破裂
框架中的排水未被阻塞
框架正确密封到cill
垫片完好无损
密封CILL的末端以防止毛细管作用。
这些是需要看的东西,请随时给我发送一些照片,看看我是否可以阐明问题。
回答2021年3月17日
相关问题
- 木材框架和砖头房屋 - 用露台门更换门和窗户
嗨,我们正在翻新厨房,并想用一大堆...取代铝制滑动门和常规窗户...
- 卸下upvc窗户替换为露台门,我需要lintel吗?
我有一个3米宽的UPVC窗口,我希望取出并用4个部分UPVC露台门替换2个滑动2固定没有...
- 全新的UPVC露台门贴上
最近,我的UPVC露台门安装在现有的6'高x 8'宽的现有开口处。分包的钳工很棒...
- 是否会切割顶部切断新的UPVC门框并没有CILL安装?
嗨,一家Fensa注册公司测量,订购并安装了我的新UPVC门。不幸的是,门框太高了。所以...