什么可能导致房屋警报,该警报将在中央供暖到来时就会打开
上
Patricia_390
2021-03-07T11:36:11+00:00
Mybuilder安全系统安装程序的5个答案
埃塞克斯•自2020年10月7日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
142540
2021-03-07T14:20:03+00:00
可能是很多事情,但最好查看面板日志以帮助识别故障。
曾经的原因可能是,当锅炉出于某种原因而启动时,它会将动力潮发送到面板。
另一个原因可能是我以前见过的,但很少见的是,当带有微波传感器内置的PIR已接近供暖管ECT,而热量使警报震惊
回答2021年3月7日
喜欢
0
142542
2021-03-08T21:45:03+00:00
如果PIR探测器直接位于加热器或散热器上方,则将激活,因为检测器将视为运动的变化。
不应将PIR安装在特定位置的罪恶罪,以引起误报的潜力,该检测器的文档将显示这一点。
为了证明我的理论完全掩盖了传感器镜头,如果误报阻止了上升的热量证明了原因。如果错误的激活继续存在某种形式的干扰RF,EMI等。
回答2021年3月8日
喜欢
0
Cubbington•自2018年6月25日以来的会员•74工作,99%积极的反馈
142560
2021-03-07T19:05:03+00:00
错误警报的最大原因是向直流线引起的交流电压。驱动警报电子疯狂。不可避免的是,低压电缆自然会拾取该感应电压。这些家伙所说的其他事情当然也是潜在的问题。好工程师将知道如何测试并修复它