问这种

中央供暖系统

Vokera unica 36他代码79

我可以在一个Web搜索找到它似乎与流和回报,奇怪的它只抛出错误时由于早晨的第一件事,我重置锅炉后,它会火起来,没事那天其余的时间,直到第二天早上,任何想法可能原因?

谢谢

约翰

编辑

谢谢你的回复,我们只在几个月前,我们没有清洗和不确定以前的主人,没有过滤器安装、锅炉安装了2011,所以可能没有清洗,刚刚抑制剂注入系统。

1回答从MyBuilder供暖工程师

最佳答案

嗨,约翰。错误代码显示流的温度太高了。可能会导致许多东西。上次系统有很好的清理?如果系统满是污泥,点火的锅炉将是时间你注意到它最初摆布系统冷。

最好的运气

艾尔

2021 - 02年- 22 - t17:50:04 + 0

回答2021年2月22日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题