.我想安装所有电场炉子(90或100cm大小)寻找厂商安装细节后 似乎都推荐40至45分硬线连接厨房内只有32安夫硬线连接, (i低收入和房东不升级它 ) 套接字开关的线延展约2米,我的问题是server连接而不使用所有烤箱和hobs同时使用,.是否只是行程超载,或可能是安全风险......我知道答案是升级布线,但我可能负担不起非常感谢任何建议,谢谢
tod73266
2021-02-20T10:47:20+00:00
4回文 MyBuilder电工
最佳回答
1413
2021-02-20T12:20:03+00:00
HiTod
45安普表示炊事员最大需求所有烹调器都可应用多样性,因为他们没有全时全能使用应用多样性绘制离25A比较近32AMCB足以假设所有布线尺寸正确
回答2021年2月20日
仿佛
3
141335
2021-02-20T16:25:03+00:00
NHX电子解答我同意 下链接约翰沃德解释得非常好并留意,如果你当前播客隔离开关内含 singe套接字手在视频中解释
https://m.youtube.com/watch?v=QQduU8RkjD8
回答2021年2月20日
仿佛
一号
Shoreham-By-Sea·自2021年1月15日以来成员·一号作业百分百正数反馈
141912
2021-02-27T09:20:02+00:00
实际安装相当多信息后,所有信息建议安装时间介于45-50amp10m路间,但实际上只需要6-32am提供并直接交付时, 除非看到45/50amp电路, 否则不会连接气流,
超载触发安全风险巨大 断路器即电路安全切除
回答2021年2月27日