问这种

防潮

在一个房间内墙突然上升的潮湿

你好,我希望有人可以帮助。我更新我的维多利亚时代的财产和上周做了餐厅电动车。在这个阶段所有的墙壁都很好。以前,由于空气和烟囱砖被屏蔽,一面墙上的灰泥小子难缠,我们已经删除了它,干墙上。今天,泥水匠来修补。一周前他访问引用我调查了整个房间(没有明显的潮湿问题)。他建立了大约一个小时后叫我下楼。他说我有上升的潮湿和有一个明显的潮流在所有三个房间的墙壁(第四墙是一个拱门通向客厅)我不认为这潮流标志是前一晚当然不是前一周提供了报价。我把地板,没有漏水的水管和石膏似乎干下的砌砖和迫击炮(我已经删除了一个小检查)。怎么突然极端潮湿出现上升,接下来我应该做什么呢?

4的答案从MyBuilder防潮专家

最佳答案

这更likley穿透潮湿,造成失败的指向,漏水的烟囱,屋顶,从管道或排水沟或外部滴。那个年龄的财产将墙上的石灰砂浆没有腔或潮湿的课程,因为它是完全的无效的,在这样的建筑

2012 - 06 - 30 - t22:05:02 + 01:00

回答30日6月2012年

上升的潮湿发生由于毛细管吸力的水分
磨成多孔砌体建筑材料如石头、砖、
地球和灰浆。要么脸上的水分蒸发的墙上
(内部或外部),允许更多的是来自下面。的高度
的水分将上升是由蒸发率和
墙上的本质。正常的限制范围从0.5上升潮湿
离地面1.5米高。

上升的潮湿可能显示high-tide-like污点壁纸等
室内完成,更严重时,猛烈的油漆和损失
石膏。潮湿的墙壁鼓励模具的发展,与
高湿度,可以为居住者导致健康问题。在外部,
潮湿的区域可能是明显的墙的底部,与相关的担忧
和破碎的砖石。

在潮湿的原因诊断问题,最明显的反应
是防止它反复修复泄漏,通过消除桥梁,或通过吗
插入一个新的DPC。好管家应措施
承担。这些将有助于防止进一步的潮湿问题
可能会减少现有问题的严重程度,专业吗
不需要工作。这些措施包括定期维护
管道和屋顶和忽明忽暗的系统,对网站的关注
排水和通风地板下。

2012 - 06 - 30 - t15:10:01 + 01:00

回答30日6月2012年

之前如果没有证据表明潮湿工作然后墙是下跌很可能能防止湿气进入了石膏的dpc也失败了。这可能是耦合的您还应该检查烟囱有限制,水密检查闪烁和指向是合理的。我建议你使用一个产品如SOVEREGN抹之前他'YDI防水层

希望这有助于保罗BBC房屋改造

2012 - 06 - 30 - t15:10:02 + 01:00

回答30日6月2012年

这并不像上升的潮湿,我肯定不会出现快速的程度,可能穿透水入口(从外),你有检查在地板下泄漏等等,这可能会导致你突然潮湿的症状。你的泥水匠检查外部任何明显的吗?上升的潮湿的不会那么快发生,这一过程需要几个月,几年,你所描述的阶段。我建议你安排防潮专家或经验丰富的建设者进一步访问问题。这只是我的猜测,没有查看我的自我。
希望这个有帮助。(双重检查内部泄漏)。

2012 - 06 - 30 - t15:10:02 + 01:00

回答30日6月2012年

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题