问这种

悬链线外屋电源

嗨。将非常感谢一些帮助。

我们有一个厕所从主屋约3米。目前是通过融合提供刺激一楼主要环(简称RCD保护)。融合的刺激,2.5 mm t + e水平穿过外墙,到一些管道,然后进入厕所,结束于一个双套接字,然后去一个3 amp融合接力棒光刺激。满意的设置在外屋我们不需要任何更复杂。我们只使用电源插座充电电动工具或收音机。

我们需要的电缆管道的悬链线但是去开销。目前管道挡住门(以前的老板这样做),并没有一个选项去地下电缆由于各种原因。

我读过关于SWA电缆,获得1.5毫米或2.5毫米就足够了在这种情况下,但是我读过并不是灵活。当前2.5 mm t + e水平穿过外墙直接进入管道,但SWA需要做一个提示90度转当它到达外的墙上,让它去开销(然后再90度到悬链线),所以不知道这是可能的还是我。也将融合刺激在室内主要的房子是在一个木制柜,和它有一个塑料盒子。不知道这使得任何差异。

我认为我的问题是,最好要有人在这种情况下解决布线到外屋做正确,或者是我能做的事情自己更多的知识呢?我一点也不反对的工作如果有必要,但只要有可能我喜欢自己是我喜欢DIY。也知道成本吗?我住在布里斯托尔。

就像我上面说的,真的很感激任何建议。

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

最好的方法来处理这个问题是使用一个适应性强的盒子的外观属性,这样你可以进入适应性强的盒子和你的双胞胎和地球,然后出来的适应性与你的钢丝铠装电缆盒。你需要确保你选择一个合适的盒子防止液体进入,也要小心,确保你的地球是连续和钢钢筋一端接地。
找一个专业的电工然而随着电路至少需要测试。

2021 - 02年- 07 - t13:57:42 + 0

回答2021年2月7日

当进行任何超过替换一个附件或拟合像喜欢最好请教专业人士。在这种情况下,工作需要一个小作品证书需要cps的成员。它听起来不像一个巨大的工作,所以不应该过于昂贵。Tuf护套电缆可能是一个合适的替代SWA在这样的额外的机械保护钢钢筋不太重要。

2021 - 02年- 07 - t21:58:02 + 0

回答2021年2月7日

最后两个答案正确但姚总是可以选择把yiur 2.5差旅和金属pvc涂布kopex他们更容易处理。你会更好的让一个合格的电工价格和建议kopex方法他/她,因为我认为你会发现它更容易安装方法+比SWA电缆便宜和更容易安装。

2021 - 02年- 21 - t19:20:02 + 0

回答2021年2月21日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价