所以我目前搬进3年前建的家厨房由搭建者安装基本电机
双炉高柜双关完全不喜欢双炉子, 似乎只在右后角做饭(我个人认为这可能是因为综合冰箱直接靠左转,而非理想i
有效吗当前双烤箱是CDA风扇,我可以略微看到上下段之间的架子
我也有CDA毒气圈,我也讨厌它,它调低到沉浸最小环上的程度,我习惯感应,但我假设我不得不用电工安装大电缆操作感应程序,因为bob离炉不近并会弄乱我的墙壁吗?
我可以爱hob比烤箱多 我们需要微波炉计划在未来4-5年内重做整个厨房
任何建议都感谢
4回文 MyBuilder厨房Fitters
最佳回答
电子方面取决于电流和新电机评分合适性,所以不知道现有电缆所有评分和加保可能还需要添加新电路,因为上传Hobs评分非常高,这还可能导致消费者单元升级
移动到孔径本身, 并有范围 不同大小的电机和柜子 并整理齐装,
最佳策略是寻找经验丰富的匹配者 并推荐能实现和无法实现的东西几年后换厨房 可能不值寄100英磅
回答2021年2月9日
萧里市·自2015年1月20日以来成员·69作业,99%正数反馈
匹配新器件尺寸可能证明难度存储双扇烤箱的拉子单元最好会从检验中得益,正如你提到操作期间现存问题这可能是单元后部不适排空的结果,并有可能使靠近集成F/F的情况更糟。产生热力的应用程序需要在上方、后方和可能时需要通风有很多解决方案 经验丰富的厨房设计师 将建构成设计, 所以它值 咨询,它们通常是免费的
回答2021年2月6日
Stourport-On-Severn·自2018年6月25日以来成员·尚没有反馈
当前炉子将破解32amps消费者单元单接引信需要检查所购电器的评分某些厂商在16amps运行微量设备 或13amps使用,所以你需要做点电工消费者单元距离太远时,您可以在上端柜子多放一个消费者单元,为您新件提供正确保护。关于上演荷布有4环13amp模型(Bosch do one)插插入套接字点火使用需要大模强荷博时 要么需要新电缆回消费者单元 或有13amp烤箱以哪一种方式去电工 需要相应建议 并做工作可能还发现柜式配置需要修改,典型双值约900高,单值600微值450高
回答2021年2月27日