问这种
电
呈现与明线车库墙墙——最好是做什么呢?
你好,
我的车库是一个叶块建设,水分和冷凝问题,我想解决,这样我就能更好地利用空间。
几乎两年回来现在我有铠装电缆安装一个新的配电板在车库里,与照明和一个双插座。这些都是上运行没有任何覆盖物墙的一小部分。然后我有一个电动汽车充电点安装在车库外面与中继内运行
之前我打算使这些墙应用防水层泥浆为了控制湿的入口进入车库。不幸的是,董事会在墙上的脸我邻居花园和他滥设栅栏与车库我相信这加剧了问题,所以我不得不把这个墙内部至少暂时。
有什么最好的办法处理这些电缆时呈现?我不想只是呈现在他们。
我应该覆盖的墙帽电工追逐时使用的电缆在墙上吗?
试着适应电缆进线槽吗?(我不喜欢改变的铠装电缆,但可能会呈现这背后)
或者我应该得到配电板完全转移一旦渲染完成黑板上另一堵墙,这样不是坐在潮湿的墙?
我猜它可以呈现为电动汽车充点的中继电缆。比我打算深度呈现更深的所以没有访问应该侵犯这个中继。
我计划让电工在安装附加的电路在某种程度上但可能离开,直到我拿到墙上呈现(或者至少是那些没有现有的线路)
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
Sidcup•2016年6月15日以来的成员•2工作,100%积极的反馈
塔姆沃思•2020年6月8日以来的成员•25工作,100%积极的反馈
铠装电缆可以呈现。它专为恶劣的环境和不需要覆盖。其他电缆可以用galv封顶前钢呈现。铜的我可不渲染周围因为你可能陷阱可移动的盖子。我的建议是要求电工看看墙壁电缆和建议在你面前呈现。你可能需要考虑的所有电缆从墙上下来,呈现它然后安装电缆桥架或中继在墙上重新装设电缆。相同的铜可能需要删除和改装呈现。
回答2021年1月17日
黑斯廷斯•2021年1月19日以来的成员•还没有反馈
我附和别人说,建议你咨询当地主管电工。SWA铠装电缆可以渲染,事实上你可以呈现在PVC电缆不过我建议这是可怜的练习,应该避免,任何PVC双和地球电缆应该被覆盖或封闭管道,他们还需要RCD保护如果隐藏在大楼的织物。如果你打算使用坦克泥浆在渲染需要确保没有穿透它,所以没有一半埋在渲染与消费单位,按照你的建议水/潮湿会发现通过渗透和你想做的最后一件事是鼓励消费单位。你也会希望避免钻井墙上再设立下跌之后的事情。
你很可能会发现更容易有电工删除/安全然后渲染,坦克,板条墙上,绝缘和水分董事会/厚度/重新装配前的顶级消费者单位和其他配件。
回答2021年1月19日
相关问题
- 我4米休息室墙背到一个不保温的车库。对我来说最好的方法是什么隔离墙吗?
它看起来像柏林墙腔绝缘。这是一个很好的两个砖块宽度。车库一侧的墙上是一个CH……
- 你好我要修理我的42”平板电视在墙上使用电视墙支架,什么才是最好的墙支架修复使用,到双石膏板墙
- 我的电话线路是怎么回事?
我试图找出发生了什么和我的电话线路。我在墙绝缘,所以任何连接在墙上或…
- 厨房如何挂墙柜(宜家)石膏板墙吗?
我换我的厨房,我打算挂一些宜家橱柜为额外的存储方法。厨房已经石膏板墙……