问这种
电
以太网、电源、光电缆
嗨。我不久将开始重新我的房子和计划安装一个计算机网络在同一时间。网络的性能会降低,如果猫6电缆运行在相同的追逐渠道,导管和中继干线或照明电路电缆,或者我应该分开运行它们吗?如果他们应该什么样的距离?我想知道是否有任何干涉通过电缆紧密。谢谢你的帮助。
8从MyBuilder电工回答
最佳答案
Benfleet•2018年10月15日以来成员•271年工作,97%积极的反馈
不要这样做,跑240 v电缆管道或限制和cat5/6电缆至少10英寸的距离
回答2021年1月15日
正如Repserv电气解决方案建议,为未来防得到猫7电缆(不是更多):)。
回答2021年1月15日
Sidcup•2016年6月15日以来的成员•2工作,100%积极的反馈
你似乎回答了你的问题在你的帖子,你真的不应该运行它与市电电源由于磁性的故障电流,我肯定如果你使用正确的电缆理想CAT7,远离电源电路至少250毫米,你就会好的
回答2021年1月15日
通常磁干扰发生在工业场合,说当你有汽车,因此它不会真正影响在国内的情况下,但是你可以考虑使用六类屏蔽/筛选。如果你有一个选择可以考虑有4英寸的空间。
回答2021年1月16日
嗨
首先,绝对没有需要适应限制或在管道安装电缆。
你会安装一个新的18日版消费者与RCD保护单位——不要浪费你的时间和金钱与限制或管道,就不是必需的。
请注意以正确的方式运行电缆,水平和垂直从每个开关和插座。在互联网上查找关于以这种方式运行的电缆和把它当你重写当成教条。
使用猫7电缆
将有足够的空间在每个安全区逃离每个猫7套接字直接剪辑电缆在墙上。很好练习所有电缆之间有间隔。六类& CAT7电缆超过充分屏蔽保护从HIRF(高强度辐射场),不会影响电缆运行在相同的区域——我保证100%。一个评论/答案在听到这个消息的,电机电流通过电缆在商业和工业区位/可能会影响猫的电缆,这是真的。不过,没有在国内安装会导致减少猫电缆的性能。
当然,猫铺设电缆远离其他电缆不会做任何伤害——但它性能也不会改善它,可能需要规定区域外的电缆。不要把时间和金钱浪费在限制——这不是必需的。
没有错的答案,因为它不会伤害猫电缆的信号表现但也不会提高。
经常与简单/懒惰的商人去回答这个问题增加了业主花费更多的劳动力和材料,但提供很少或没有在性能方面缺乏tachnical知识。你不需要遵循这个建议具有较高的标准安装——精明工作和节省金钱和时间。
最好的运气与项目
大卫
回答2021年1月16日
相关问题
- 连接一个拉绳开关有两个电缆。
我浴室天花板灯,拉绳开关取代现在灯不会亮。总共有6电线。2…
- 猫6电缆——他们会帮助智能电视和互联网——而且要花多少钱
嗨我有四间卧室和一个客厅在我的房子里。如果我有5人看在智能电视(通过wifi)在每一个房间,…
- 改变光和使用电源插座的电线
你好,我需要把一个室内天线在阁楼上,我相信6天线放大器,我也要用有一个…
- 我安装灯具和灯打开但是…工作。
然后我意识到是更松弛的电缆,所以我把权力从消费者单位然后我去删除…