问问商人
气体工作
想在客厅装煤气灶,但只有在车库供应。
我们遇到了一个非常棘手的情况,我们想在客厅安装燃气壁炉,但供应却在锅炉所在的车库,在房子的另一端。从锅炉旁边的管道穿过“双层车库”,穿过墙壁进入第一个房间应该很容易。然后,它需要穿过第一个房间,穿过走廊,进入下一个房间,到达外墙,然后转90度,进入客厅,然后沿着外墙到达壁炉所在的地方。地板是悬挂着的,但是有很多次墙,这似乎让我们不得不检查的水管工推迟了。主要的问题似乎是如何穿过走廊,因为走廊两侧都有一堵墙。同时也要在每个房间的中间位置设置墙壁。我猜法规是禁止燃气管道钻穿地下墙的吧?上一位燃气工程师建议必须往上翻每一堵潜艇墙,这样会增加更多的弯道。此外,solum空间不是水平的,尽管在工作开始时它很好,但它会变得更紧,越接近客厅。
我还应该补充一点,我们在每个房间的每一侧的地板上都开了舱口,除了客厅本身。
来自MyBuilder Gas Engineers的4个答案
最佳答案
这根本不是问题,因为一切都是有代价的。难度的增加意味着成本的增加。
许多小墙或矮墙都有供水管工/电工爬过的缝隙。
只要不影响结构,并放置适当的支撑,它们甚至可以自己开孔,但这需要成本。
如果你不愿意为不偷工减料地正确完成工作而付出代价,那么我建议你不要生火。
2021年1月8日回答
找到一条更短、更容易的路线,尽可能少地使用弯道,以实现煤气表和火点的最大1毫巴下降。此外,跑得越长,你就越有可能需要使用更大尺寸的铜管,以实现燃气火灾的燃气率,这取决于千瓦的输出。
回答2021年1月23日
给出的答案是可行的,但为什么不把煤气管道从锅炉周围的外部(如果是连续的墙)的房子,然后通过墙壁的火灾将放置。
更简单、更便宜的选择
回答2021年1月24日