问问商人
绝缘
扩展绝缘
我们正在扩建12米X 3.6米的一侧,并已获得规划许可。建筑师写了2。屋顶木材和屋顶木材之间没有150mm的玻璃纤维被子隔热(7x2)。屋顶将是一个倾斜的屋顶,有3个天鹅绒窗户。我不想用这种绝缘材料,我更喜欢用kingspan和绝缘石膏板?或者我在几次阁楼改造中使用过YBS超级被子。如果质量比价格更重要,你会用什么隔热材料来建造这种屋顶。谢谢
daylpool15
2021 - 01 - 03 - t01:18:03 + 0
来自MyBuilder绝缘安装者的2个答案
最佳答案
伦敦•2017年9月29日会员•8工作,100%积极的反馈
137007
2021 - 01 - 03 - t13:30:43 + 0
被提问海报喜欢
你好,
你必须遵守《建筑物规例》第L部的规定,才能为扩建工程取得正确的u值。
影响u值的因素很多——是否有空腔壁保温?威卢克斯窗户的尺寸、地板结构、其他窗户和开口等。
你为什么不让建筑师提供另一种产品呢?如果他不能帮助你,你可能需要找一个专家,他可以看一下计划,并根据结构的其他部分进行计算,而不仅仅是屋顶。
您可以尝试与Kingspan或其他绝缘公司联系,以获得等效厚度的pir绝缘。从它的声音来看,这将是一个寒冷的屋顶,所以你需要在椽子的顶部以及椽子之间进行隔热。
回答2021年1月3日
就像
5
相关问题
- 如何将我们的新阁楼扩建的墙壁连接到已经建成的阁楼扩建的阶地物业
我的问题是如何在结构上将我们的新阁楼扩建部分的墙与邻居的已建扩建部分连接起来……
- 加入现有的后半延伸与新的延伸。
我有一个现有的半宽后扩展(扩展是3米宽,我的房子是6米宽),这是相当旧的(我猜它存在…
- 承包商在淋浴房和厨房扩建部分安装了新的平屋顶,没有保温
我最近把两个平屋顶换成了三层沥青系统。承包商是NRC称职的贸易商…
- 带外部绝缘的房屋扩建-与现有结构结合的最佳方式?
嗨,大家好,希望对现有的联排房屋的后部进行扩建,该房屋已经安装了外墙保温装置…