问这种
基础和基础
安装一个排水
你好,我是一个潜在买家的财产最初建于1970年代和财产没有防水层。房地产与门单层扩展导致木材装饰。土地测量员提到有一个提高地面高度这可能导致内部潮湿和损伤,建议通风框排水沟被安装在墙上的基础,帮助去除水分。
我想知道这个工作需要,这真的是必要的吗?也有替代的方法避免潮湿而不是安装排水沟吗?
5个答案MyBuilder Groundworkers
最佳答案
沃尔顿在泰晤士河•2015年11月16日以来的成员•13工作,100%积极的反馈
土地测量员是正确的说把aco排水,对房子的你必须连接渗水坑排水这是最贵的方式,但一份更好的工作或者你可以试着把法国排水。
回答2021年1月1日
索汉姆•自2021年1月8日•10工作,100%积极的反馈
Aco排水,建筑的旁边是最好的选择,可以在浸泡或到现有风暴或人孔如果你有一个你的财产
暗沟是另一个选择是便宜但不那么有效aco排水,另一个选择是将防水层在墙上
回答2021年1月9日
Southbourne•自2019年9月18日•66年工作,97%积极的反馈
伍尔弗汉普顿•2020年8月5日以来成员•50工作,100%积极的反馈
可以使用Aco下水道,,,但这取决于地面的水平。你需要正确的落在地面排放水。另一个选择是一个垂直膜对下面的房子墙地面。这作为抵御任何水分砌砖。还挖好一个坑沿墙的长度大约100毫米宽300毫米深。然后用10 mm豆砾石加密,这将作为一个渗水坑和防止水违反砌砖。
回答2021年1月18日
Ibstock莱斯特•2 2017年1月以来的成员•10工作,100%积极的反馈
预防胜于治疗,如果这是我的房子我将降低150毫米的装饰建筑控制推荐我知道这并不总是可能的,但下面的检查人孔盖板不是问题可以得到隐藏式检查人孔盖在哪儿你可以修复你的甲板内湾与装饰比赛我也看不出什么回音流失会随着装饰小缝之间木材和地表水将耗尽那些之前到达回音流失似乎是浪费金钱和时间
回答2021年1月18日