问这种
气体工作
缓慢加热系统
我刚搬到一个老2床的维多利亚式的房子。锅炉是一个10岁的冷凝联合,所以仍然状况良好,但需要超过2小时每天早上热的房子由几度!气工程师看着它说,锅炉(坐落在楼上浴室)可能是没有得到足够的气体的连接直接从米15毫米管(在前屋楼下)他说唯一的解决是让所有的地板和运行所有新22毫米天然气管道从米到锅炉。
那是正确的吗?是真的加热问题的原因吗?锅炉规范国家应该连接到15毫米所以我很困惑。
请谁能给我建议,需要做什么,什么不? ? ?
非常感谢
5个答案MyBuilder天然气工程师
最佳答案
伊明赫姆•2020年12月15日以来成员•1工作,100%积极的反馈
可以在15毫米,但根据距离气体流量计。天然气工程师应该很容易检查是否提供足够的气体在全功率通过连接锅炉操作气体测试指标。唯有如此,才能确定锅炉是否接受适量的气体和管径是否应该增加。
回答2020年12月16日
莫克姆•自2018年6月25日•141年工作,100%积极的反馈
嗨。锅炉安装指南上的连接可能会说连接到15毫米管但22毫米的供应应该管减少15毫米的连接。所有结合锅炉应在22毫米管和压力测试应确认需要增加供应。站的压力应不超过1 mb的下降压力计。工作压力应在安装指南,根据锅炉安装。良好的气体安全注册工程师来帮你计算,建议最好的解决方案。
回答2020年12月16日
伦敦•成员自2020年7月2日•77年工作,96%积极的反馈
煤气管应该运行在28毫米管道或22 mmpipe dependingnon需求如果你有长跑的15毫米管从米到锅炉管道工程是不让足够的盖斯和另一件你能做的就是看看你的系统需要平衡
回答2020年12月16日
Workington•2020年12月31日以来的成员•4工作,100%积极的反馈