它安全离开天然气管道用刺刀配件或应该被限制?

拥有一个厨房安装公司正在使用他们的气体装配工,永久搬到电动质疑煤气管应该封顶了,答案我回来由于气体已经自封式刺刀配件,没有。证书是必需的因为没有工作进行了气体限制其自我。检查为泄漏然而管工作和刺刀似乎足够了。这是正确的吗?这是安全的吗?我当我是一个老板。

4的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

是的,燃气灶具任何人都可以暂时断开连接的刺刀。这是所以炊具清洁可以暂时移动访问。如果一个煤气炉被永久删除,我建议刺刀被替换为一个插头消除任何泄漏的可能性,这是最好的最佳实践。

注册气体安全工程师能做这个价格平均约£60

* *一个不同的锅可能不允许插入一个断开连接的地方,这需要通过一个注册工程师* *

2020 - 12 - 09 - t20:45:02 + 0

回答2020年12月9日

是的拟合是自我封闭,但为了消除背后的炊具清洁房屋所有者可以与需要调用一个天然气工程师
他们不是为了剩下的软管连接长期推荐帽如果属性是空的很长一段没有连接设备
所以你无意使用的供应我个人将刺刀和限制了安全
我希望这是有帮助的

2020 - 12 - 08 - t14:30:05 + 0

回答2020年12月8日

谢谢你问这个问题。让我告诉你,如果你暂时或永久删除燃气灶具与刺刀气体工程师不应该离开无人值守。离开前应充分限制财产。注册气体工程师应该检查气密性测试,确保没有气味的气体。
谢谢

2020 - 12 - 09 - t08:30:03 + 0

回答2020年12月9日

答案很简单,但如果你要电你不会想要一个刺刀配件甚至后松从墙上伸出的肘部到厨房空间、是削减和插装进箱有一天不小心被激活或开始泄漏。
最好的祝愿

2020 - 12 - 23 - t17:05:02 + 0

回答2020年12月23日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价