问一个商人
中央供暖系统
冷凝管
嗨,我被告知我的冷凝水管道可能会在老板那里被堵塞,它与废物相连,但是冷凝水管道的路径是未知的,因为它在厨房墙后面,所以有两条路线,要么是在厨房墙后面到那里的废物管道,要么是类似的,但与浴室废物相反的方向。
我的问题是,无论我找谁出来调查,只是简单地重新定位并创建一个新的冷凝管,以连接厨房垃圾的可访问部分,即将水槽废物带走的废物管,还是他们更倾向于开始进入瓷砖/石膏板后面,找到旧的管道路径,找到那里的堵塞?
另外,你认为标准的水管工是最好的吗?或者是燃气安全的人?
谢谢
克雷格
craig22634
2020 - 12 - 07 - t20:11:19 + 0
来自MyBuilder供暖工程师的3个答案
最佳答案
135121
2021 - 03 - 20 - t22:31:33 + 0
被问题发布者点赞
你好克雷格,
凝析油终端受建筑法规和制造商规范的约束,所以我会建议气体安全工程师,因为他会意识到这些要求。
然而,值得注意的是,冷凝管在正确终止时通常不会阻塞,因为它们仅用于从锅炉排出冷凝物。因此,我将检查与废物的连接,以确保在那一点上没有堵塞。(如果它被整合到一个水槽废物等)
如果它被阻塞,那么我将沿着新的冷凝水运行的路线运行,前提是它是可行的,并且您对拟议的管道工作的运行感到满意。
我希望这能帮到你,
2021年3月20日
喜欢
8
雷克斯汉姆•自2018年11月27日起成为会员•21工作,95%积极的反馈
相关问题
- 锅炉冷凝管
嗨,抱歉,如果我得到一些术语错误,因为我是管道世界的完全新手。在我们新买的伍斯特的房子里……
- 壁腔内冷凝管
你好,我最近安装了一个新的燃气系统,锅炉位于杂物间。安装人员下入30mm冷凝水管…
- 锅炉冷凝管冻结
你好,我想我的锅炉冷凝管可能结冰了。它是一根长(大约3米)的壁挂式管道,外部连接到我们的废物…
- 我可以将锅炉冷凝管布置在室外吗?
我最近安装了一个新的组合式锅炉(由普通锅炉改装而来)。旧锅炉冷凝水管道被引到墙上,然后…