问这种
基础和基础
光明之泉排水
我们有一个光明之泉在地下室,没有排水。
有一个窗口在墙上光明之泉。
光明之泉外我们有一个临时难看的披屋明确覆盖阻止雨水进入。
我们想把精益——封面。
问题是我们没有光明之泉外排水。
我认为唯一的选择是建立一个低通风采光井周围的墙,把保利覆盖检查门光明之泉。
不确定这符合建筑法规…当你需要透过窗户检查门是否有火。
有谁知道如果我们能够摆脱披屋或访问舱口盖在光明之泉和排泄水了吗?
笨蛋
2020 - 11 - 12 - t01:04:10 + 0
4的答案从MyBuilder Groundworkers
最佳答案
Southbourne•自2019年9月18日•66年工作,97%积极的反馈
132724年
2020 - 11 - 12 - t19:55:02 + 0
你不能这么做的窗口作为紧急出口,如果你正在寻找排水你应该联系工程师调查房地产是否有任何选项
回答2020年11月12日
喜欢
6
132729年
2020 - 11 - 12 - t20:30:02 + 0
你可以把油底壳泵。
小型混凝土板冲沟水离开地下室。
建议跟工程师完成报告,以确保满足所有建筑法规。