两个隔离器切换到锅炉?

你好,

我的锅炉(楼下的碗柜与楼上的汽缸等分开)旁边的锅炉碗柜有一个隔离开关-当切换时,这只隔离锅炉,电力仍然是单独的程序员和楼上的汽缸。在楼上的汽缸柜里有一个熔断的spur,上面标有“中央供暖”,它可以关闭汽缸旁边的控制,以及楼下的编程器和锅炉。

在厨房里,在锅炉对面的墙上,有另一个开关,它似乎是由一个熔断的马刺供电的,当开关这个开关时,整个系统也会关闭。

我的问题是,我需要所有这些开关吗?如果可能的话,我想把厨房对面墙上的开关拆下来,把隔离开关放在锅炉旁边(只隔离锅炉),把楼上圆筒旁边的隔离开关放在气缸旁边(隔离整个系统),因为它们比较分散。这是可能的吗?

MyBuilder电工的5个回答

最佳答案

不,锅炉和控制装置的接线不正确。你应该能够将整个系统,包括锅炉,从一个点隔离开来。这应该得到纠正。我建议找个供暖专家来看看。

2020 - 10 - 28 - t20:30:03 + 0

2020年10月28日回答

中央供暖系统的所有设备都应该来自同一个电源。

2020 - 10 - 28 - t19:40:02 + 0

2020年10月28日回答

下午好,这实际上不是一个直接的“它是错误的”回答。如果这一切都被正确地标示出来,说明锅炉和相关设备不能从单个设备中隔离出来,这可能没问题,但这也需要调查,因为从你的解释来看,这听起来确实是接线错误。我希望你有一个独立的供应到你的汽缸再现加热器回来,这样开关可能是正确的。

你需要找一个电气承包商来检查所有的布线,因为供暖工程师没有资格进行这样的电气工作。

谢谢

皮特

2020 - 11 - 28 - t15:50:02 + 0

2020年11月28日回答

如果不在场,很难回答这个问题,然而,不幸的是,同一供应电路上的多个马刺是常见的。你的浸入式加热器供应你的水箱将是13安培,而你的锅炉将是3或5安培。关键是引出环的规则与径向电路不同。就我个人而言,我会把像暖气这样的东西与消费者单元分开供应。

2020 - 11 - 28 - t16:15:02 + 0

2020年11月28日回答

有太多的隔离点肯定会出事故的。应优先考虑位于锅炉附近的一个可见的隔离点。因此,当被隔离时,整个中央供暖系统是关闭的,以进行维护或维修。加上最好的标签。我强烈建议你更换一下线路。

2020 - 11 - 28 - t21:10:04 + 0

2020年11月28日回答