两个隔离器切换到锅炉?
你好,
我的锅炉(楼下的碗柜与楼上的汽缸等分开)旁边的锅炉碗柜有一个隔离开关-当切换时,这只隔离锅炉,电力仍然是单独的程序员和楼上的汽缸。在楼上的汽缸柜里有一个熔断的spur,上面标有“中央供暖”,它可以关闭汽缸旁边的控制,以及楼下的编程器和锅炉。
在厨房里,在锅炉对面的墙上,有另一个开关,它似乎是由一个熔断的马刺供电的,当开关这个开关时,整个系统也会关闭。
我的问题是,我需要所有这些开关吗?如果可能的话,我想把厨房对面墙上的开关拆下来,把隔离开关放在锅炉旁边(只隔离锅炉),把楼上圆筒旁边的隔离开关放在气缸旁边(隔离整个系统),因为它们比较分散。这是可能的吗?
MyBuilder电工的5个回答
最佳答案
塔姆沃思•成员自2020年6月8日起•25工作,100%积极的反馈
不,锅炉和控制装置的接线不正确。你应该能够将整个系统,包括锅炉,从一个点隔离开来。这应该得到纠正。我建议找个供暖专家来看看。
2020年10月28日回答
罗姆尼的新•成员自2016年11月15日起•35工作,100%积极的反馈
斯托克城在特伦特•成员自2020年8月24日起•23工作,100%积极的反馈
下午好,这实际上不是一个直接的“它是错误的”回答。如果这一切都被正确地标示出来,说明锅炉和相关设备不能从单个设备中隔离出来,这可能没问题,但这也需要调查,因为从你的解释来看,这听起来确实是接线错误。我希望你有一个独立的供应到你的汽缸再现加热器回来,这样开关可能是正确的。
你需要找一个电气承包商来检查所有的布线,因为供暖工程师没有资格进行这样的电气工作。
谢谢
皮特
2020年11月28日回答
布•成员自2015年11月2日起•50工作,100%积极的反馈
如果不在场,很难回答这个问题,然而,不幸的是,同一供应电路上的多个马刺是常见的。你的浸入式加热器供应你的水箱将是13安培,而你的锅炉将是3或5安培。关键是引出环的规则与径向电路不同。就我个人而言,我会把像暖气这样的东西与消费者单元分开供应。
2020年11月28日回答