不断呼吁c30热量——逻辑

你好,
寻找一个小的建议。
我问一个问题几个月前是一个常数呼吁热锅炉。我刚搬到一个新的构建及其逻辑C30。
锅炉已不断呼吁的热量,从而将火时常保持内部锅炉临时在无论CH临时设置。实际的散热器只会热,当我按CH按钮上的程序员,我可以听到阀门打开,显然锅炉然后开始加热CH水。

我不是专家,只是DIY但我一看,计时器链接仍然连接在连接到锅炉控制面板(手动说会给一个常数对CH)的需求。当我删除这个锅炉仍热HW最后能够进入备用(成功!),但当我问CH的程序员,再次打开阀门,但锅炉不火,甚至表现出对CH(失败)的需求。

我已经注意到,没有电线从程序员到锅炉本身(除了230 v电源)。只连接阀门。我本以为应该有布线从程序员到定时器输入锅炉控制面板上的连接器(链接线在哪里? ?)。
所以我问这是否只是普通的程序员来控制CH阀门和没有任何连接到锅炉除了常数230 v。

4答案MyBuilder供暖工程师

最佳答案

拿起电话,叫一个专业,更好的安全比抱歉。

2020 - 10 - 24 t11:40:03 + 01:00

回答2020年10月24日

无法理解为什么在这个问题上你有麻烦自己
肯定是一个新的构建到建筑商/开发人员处理
联系他们解决问题

2020 - 11 - 16 - t15:55:03 + 0

回答2020年11月16日

听起来像冲。
新构建地产预计他们将适合一天3或4比1或2,常常会导致错误和走捷径”。
接触加热工程师像上面提到的,或者联系房屋建造商如果他们仍然覆盖维修。

2020 - 12 - 11 - t08:45:03 + 0

回答2020年12月11日

信号的火的锅炉电动阀门一旦完全开放。

定时器/程序员和任何房间统计需要阀门都是发出一个信号,他们将电机”“激活一个微动开关位置发出一个信号在橙色(通常)线火锅炉,启动泵。但并不是所有的系统适用于锅炉内部将循环泵。最好找一个合格的工程师在系统和运行他们的眼睛仔细检查在它们应该在的地方。虽然不常见的接线错误。

2020 - 11 - 14 - t16:15:03 + 0

回答2020年11月14日