问一个商人
防潮
我应该使用什么来完成的潮湿混凝土毛地板,众所周知,有一个地下春天&好吗?
商店建筑是一个二级上市的建筑在肯特郡的一个村庄,坐落在一个弹簧线。地下室的建筑是相对干燥(所有事情考虑)。有一条小溪喂养在震源深度约35厘米的地面高程。审判后挖一个小洞,我认为前一个建设者奠定了砾石层,其次是金刚石,紧随其后的是一层混凝土,其次是双层的DPM,随后另一层混凝土之间的最后3和6厘米砂/水泥砂浆层。天花板身高只有5英尺10所以想移除冗长和铺设一些顺利,我可以描绘了一幅2透气部分环氧漆。显然橡胶地板矫直机不适合行走。更加复杂的问题在于:有一个4”遇到14米地下室长度。
5个答案MyBuilder防潮专家
最佳答案
切尔滕纳姆•自2008年10月29日•34工作,100%积极的反馈
我认为你的问题,你现有的地板防水,你只想增加房间。
楼板结构的描述的声音,听起来像这样做是有原因的,如果你没有湿,我会独自离开,只是为了几英寸。
如果地板是下跌,你可能已经打破了这个洞挖你的审判。
至于4英寸下降,要么通过一些人没有正确的水平,或者做一个原因,即下降可能与汽车水泵的集水坑。
如果你有意减少水平可能是昂贵的。
回答2011年4月12日
没有看到地板上很难说到底,但我想说的答案从B J D建筑是一个公平的假设,我真的会考虑离开它,因为它可能会非常昂贵。
理查德。
艺人和地面工作
2011年4月13日回答
我建议去掉了顶层,然后建立一个支持框架使用tanalised木材警棍(这将允许您水平区域,然后安装一个抗湿板上(尽管抗湿我们建议背面板被安装之前)
留下一个10 - 18毫米差距在边缘。地板安装后你可以用一种抗滑橡胶漆油漆。希望这个有帮助。sales@dampuk.net
回答2011年4月12日
你需要保持泉水流过
给它一个好的出口. .法国下水道吗?
需要进一步的调查
解决情况潮湿水流会导致问题连累。
整理后水系统可以安装Polycarb.Type .Part防水层
董事会在
祝你好运
2011年4月16日回答
利兹•2012年1月22日以来的成员•2工作,100%积极的反馈
别管事的建议。或准备支付一个完整的膜系统将包括一个水池和水泵。
你可以联系主权化学品或Triton为了得到他们的一个本地承包商批准给你一个价格。制造商的代表将访问这个网站承包商制定的规范工作。
事实上有一个弹簧意味着坦克系统不会suffuce有非常高的静水压力的可能性。Soveriegn不会保证防水层体系认证在这个实例中,只reccommend膜片系统。
没有角落可以削减或花的每一分钱都被浪费了。地下室这个尺寸你会看£6000 -£10000。它需要mambrane墙壁地板,一个集成的排水系统需要安装到油底壳/水泵,需要检查sub-floor结构完整性,膜(地上)需要一个冗长的文章。这不是一个小的工作。别管它,除非你真的,真的需要空间和投资回报率。
祝你好运
回答2012年2月20日