问这种
06manbetx
Airbrick在错误的高度
嗨
请帮助!我们有一个新厨房安装了低阈值的扩展和新一道双开门。我们要求低阈值,因为它一直是我们的意图做出无缝地板外,当我们有足够的钱。现在我们已经准备好了,我们刚刚发现airbrick侧墙一道双开门门低于阈值。这是如此令人沮丧,因为如果我们构建外面的地板,它将阻止airbricks。TSo,我将不胜感激如果任何人有任何想法如何绕过这一点。多谢! ! !
4的答案从MyBuilder建筑设计师
最佳答案
我已经设计了一个解决方案,非常场景;事实上,现在正在进行中。几乎无缝的水平传播从内到外,没有排水的方式在门口在当你抓住你的细高跟鞋christen院子里有内而外的sub-floor通风并不是妥协。
然而这并不是我想离开承包商设计,除非他有一个绘图工具。
我可以给你安装的图纸或设计定制的解决方案来满足您的特定条件。
但是这是我的面包和黄油,需要考虑。
回答2020年10月12日
有砖瓦匠拿出来,然后又放回到几个课程更高。
这是一个小的工作,花费的时间不会超过一个小时左右。
除非你有什么可笑的像昂贵的意大利手绘壁纸在里面。
回答2020年10月9日
你可以做四件事之一
1。空气移动砖的房子如果这是可能的
2。删除一些外砖和安装一个伸缩airbrick发泄,将airbrick地面,如果你有一个空腔墙。https://www.manthorpebp.co.uk/wall-floor-ventilation/telescopic-underfloor-vents/telescopic-underfloor-vent
3所示。有提高了甲板露台保持气流,增加通风槽阶地保持空气流通
4所示。如果阳台是一个坚固的甲板看Manthorpe产品、远程空白发泄。
这将延长固体露台地板内的通风。
https://www.manthorpebp.co.uk/wall-floor-ventilation/thruair%C2%AE-build-telescopic-airbrick-system/thruair%C2%AE-single-airbrick-4-inch
回答2020年10月23日
Llanfair p·G。•2009年2月24日以来的成员•19工作,100%积极的反馈
正如之前说的:-
你可以得到Z形可调通风口。所以它砍了几层砖在略低于dpc集。
但是:-
您需要检查与建筑控制dpc是如何形成的——即包括dpc“安全”如果你是坚硬的表面外面与里面的地板上。如果不是你可能有问题。这也很难在一个没有破坏完整性的Z型通风机的“安全”。
回答2020年10月23日
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 淋浴在我的逐次只有路加福音温暖虽然哈瓦特在水槽水龙头都很好。当我打开土块的水槽水龙头洗澡然后变热。淋浴两
- 风口在错误的高度(现在充满硅胶)
嗨。我有问题我的新双层玻璃。之前我继续描述主要关注我必须强调合同……
- 湿烟囱胸前壁1楼的卧室