问问商人

屋面

22.5°坡屋顶与osb sarking(苏格兰)-铅山谷

我希望一些有经验的屋顶工能就我的一些问题提出建议。

1.标准铅谷(2个相互90°的屋顶)直接安装在9mm的sarking板上,不幸的是,沿铅边缘被钉住,因此没有膨胀,铅已经分裂,导致OSB腐烂。引线只有300宽的代码4。苏格兰是否使用18mm的山谷板,或者桁架顶部的9mm OSB或9mm厚度就足够了。此外,引线的最小宽度应为425mm,以适应(马利素混凝土瓦,干脊/边)。
2.现有的毡层是沥青基的(屋顶在13年前更换)。在屋檐边缘的倾斜角与倾斜角相遇的部分区域已经被破坏。可能是由于屋檐边缘的sarking是水平的(没有斜坡)和如上所述的山谷问题。我打算确保屋檐边缘的坡度,并更换下面的毛毡条。如果可能的话,请推荐现代替代的不透气毡铺在帆布上,也可以铺在木板顶部的铅谷下。
3.最后,我最大的问题,我有一个中央山谷沟渠(锥形沟渠)之间的2个平行屋顶,与第三rood在一端也喂养。有一个6米长,2个引线部分,每个约3米长,1.2米宽(800平200锥形两侧在倾斜屋顶上),中间有一个25毫米的台阶(都是代码4)。不用说,在安装2年后,它已经在许多地方分裂了。(感谢Acropol+)。在更换sarking/valley板后,我在考虑更换铅代码6,用2个50mm台阶(如果我能装进去)和铅木芯辊来分割上部1200宽截面(根据LSA)或尝试pvc(西卡Sarnafil是我的第一个想法)或其他粘合膜。我很感激对这种或替代膜的想法,这可能是合适的。这里有一些山谷的照片www.cmacd.org/pics

对上述任何建议,非常感谢
非常感谢
凸轮

来自MyBuilder Roofers的2个答案

最佳答案

450mm代码5,呼叫山谷。
18毫米厚度或osb板足够固定到屋顶桁架顶部就可以了。倾斜片要固定在木板上,作为铅安装的水检查。在哪里你固定倾斜的圆角来铺设将由铅的大小和宽度决定,你想完成瓷砖vslley是。平铺谷地侧搭最少100毫米。(因此,完成的切割和平铺山谷必须覆盖铅从上到下两侧100毫米。
各种各样的透气膜,价格不一。Don and low roof shield是我用过的最好的薄膜。
引线箱槽可以在代码5引线中完成。最大跨度你可以有在一个盒子排水沟是1.8米之前,你将不得不下到一个新的海湾。一个海湾的最大宽度之前,你必须把它分成2个海湾与拖把棒运行下的中心是1米。你解释的其他一切对你来说都是很好的练习。希望这能有所帮助

2020 - 10 - 06 - t18:55:02 + 01:00

回答2020年10月6日

嗨。
此外,根据上述建议,我强烈建议,在安装任何代码5铅之前,您应该用土工布羊毛覆盖木板区域,以消除来自石头、混凝土或木材的任何凝结,这也将防止基材的任何不均匀特性,并提供向下压力的支撑。
祝你好运。
艾德里安
AD屋面专家

2021 - 06 - 27 - t07:55:02 + 01:00

回答2021年6月27日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价