Hi所有

最近一栋房子全线安装,我们现在注意到除厨房和楼梯下一对夫妇外所有套接字都贴上消费者单元的Ring 1,厨房和底层套接字都贴上Ring2

会有问题吗约18双插座环1和约8环2

i've请求他们提供反馈 希望很快得到, 但我相信你可以理解,

编辑:感谢诸位反馈, 在我的脑海中, 专为楼下和楼上开环太常见了, 看见我像厨房对房子其余部分,

4回文 MyBuilder电工

最佳回答

Hi,我们通常会安装3环新房子重线厨房楼下环和楼上环上楼环有故障 楼下电源不变 反之亦然

2020-10-04T18:15:03+01:00

回答2020年10月4日

Hi
不,这不是问题典型家电负载最大 全在厨房因此,即使同一环最后电路有18插座,但极不可能该电路接近32安普斯(假设这是mcb大小)。
电工执行负载测试 即切切换所有可能同时使用一环电源 并取当前读取
并请注意mcb使用超载保护时会“脱机”,如果电路绘制比额定amps多(并假设32),所以应该已经很明显没有问题
希望这有帮助

2020-10-04T19:15:02+01:00

回答2020年10月4日

无关紧要,我认为你设计得很差个人而言,我从不窃听RFC系统,它总是4.0毫米半线程更容易测试 未来故障查找目的

视界
卡尔

2020-10-05T13:40:03+01:00

回答2020年10月5日

无需环路遍历, 我不知道电工为何不使用16A或20A线程厨房32A环路最优使用,因为电荷大都在那里后32A环对房子其余部分完全安全,并有单线电路处理灯光、浸泡加热器、电雨器和锅炉等有许多不同方式重布局房子只要电缆尺寸正确,保护装置正确匹配电路,就没有问题不必挑战电工 电工电线你的房子 只因为你只有两个环非不安全性套接字本可以进一步划分,更多方便比什么都重要,但做任何事情并没有什么问题

2020-10-05T08:35:03+01:00

回答2020年10月5日