你好,

最近,我对了解我的加热和热水系统的工作方式有些痴迷。让我迷惑的一件事是人们说TRV对能源/成本效率有益 - 我不太了解这是什么。我知道该阀将在阀门设置的所需温度下关闭散热器,但是锅炉本身不会关闭,直到满足房间恒温器温度。那是不对的吗?

更新30/09/2020:
好的,因此,当散热器关闭时,水被重新加热 - 我想我现在就知道了。如果我在房子里有14个散热器,并且除了2外,我关闭了所有除2的散热器,那会比我使用全部14个散热器?

Mybuilder水管工的3个答案

最佳答案

恒温散热器阀是能源效率系统的一部分,它们本身并不是完整的解决方案。正如您提到的那样,它们无法控制锅炉,但是它们限制了流入散热器的水量,因此您的系统整体上使用的能量较少(少量水),您的系统对它们的能源效率更高。

2020-09-30T10:36:22+01:00

回答2020年9月30日

你好
TRV工作的方式是,当该房间的温度主要在备用房间中以21或15的价格达到时,阀门关闭了所有的水,将所有的水停止回到锅炉,并使用能量加热
因此,如果您有7个散热器和2个关闭水含量,那么当房间重新打开时,使用锅炉加热的气体和电动较少,而锅炉可以加热散热器备份
希望这可以帮助

2020-09-30T10:37:59+01:00

回答2020年9月30日

通常,房间的统计数据位于物业最冷的部分。单个房间将由TRV控制。房间的统计数据将使锅炉保持工作状态,直到房间统计所在的一部分,直到其温暖到足以关闭。

2020-09-30T08:40:03+01:00

回答2020年9月30日