我们家的厨房地板早就该更换了,多年前就铺上了沥青,多年来被前任主人粗劣地修理过。潮湿的穿过。期待最终的冒险&把它挖出来和重新。
有谁能给我们讲讲这个过程吗?显然,现有的厨房单元将必须拆除(我们将更换),首先拆除踢脚板,然后我猜你必须挖出一个水平,铺上某种基础,然后在上面铺上沥青。你认为这项工作要花多长时间?
rob22888
2020 - 09 - 29 t19:57:56 + 01:00
来自MyBuilder防潮专家的2个答案
最佳答案
128406
2020 - 09 - 30 - t08:40:02 + 01:00
沥青是过去用来密封缺乏防潮膜的地板的材料,现在地板会被挖掘,铺上dpm,根据法规可能会绝缘,然后用水泥平层完成地板
2020年9月30日回答
喜欢
8
131287
2020 - 10 - 29 t09:40:03 + 0
在基本步骤。步骤1。你需要从390毫米左右的高度挖出来。注意沥青被归类为危险废物,所以要检查你用谁来处理垃圾会接受它。
2 .铺好直径约120mm的硬核
3 .在上面铺上约50mm的建筑砂。把它压实,用激光水平仪确保达到良好的水平。
4 .在整个地板上铺一层1200规格的防潮膜,不切割,将其抬高至少150毫米。你可以在完成时隐藏它,但永远不要修剪它低于现有的dpc级别
我们下一步将铺设至少100mm的绝缘板,如Kingspan或Celotex
我们将铺设120mm的纤维增强平层
7 .不要急于铺瓷砖或地板。几周后测试它是否干燥,否则你会有翘曲或松动瓷砖。祝你好运。希望这些都能有所帮助。
2020年10月29日回答
就像
1