问这种

阁楼转换

污水管阻塞屋檐存储入口,这正常吗? ? !

你好,

我想知道如果任何人都可以请给我一些建议。

我们刚刚做了一个阁楼转换连栋房屋。土壤管新淋浴房(在房子的前面),一路跑到房子的后面加入到现有的土壤堆栈。阁楼公司的水管工在众议院通过的宽度运行这个屋檐下存储区域,然后在房子的长度阁楼的地板和天花板之间的1楼。这意味着污水管是直接运行在屋檐的入口空间。虽然很明显不可见的在房间里自己有一门檐空间,它让事情很不方便的存储空间,它看起来很难看。项目经理告诉我们,这是正常的,没有其他方法。对吗? ? !我不知道这些事情,但似乎相当尴尬,低效率的方法。另外,我担心管的长度(总运行整个房子的宽度和整个房子的长度,所以在8米外之前)并不理想的堵塞等任何形式的专家意见在这将不胜感激!提前谢谢。

4的答案从MyBuilder阁楼转换专家

最佳答案

拥有财产的卫生间在前面使事情更加困难在运行的土壤管主堆栈在后面,所以我假定水管工选择最好的路线运行之间的土壤管托梁向房子的后面。现在我知道,这有点不方便污水管暴露的存储屋檐但我认为在这种情况下需要一个妥协。
但是唯一的问题是,土壤必须排放管厕所尽头如果管道距离大于6米。这就是建筑检查员要求过去的工作,我们处理这种情况。

2020 - 09 - 12 - t21:30:03 + 01:00

回答2020年9月12日

没有看到这份工作我不能确定这是最好的方法,通常一个好的建筑/水管工将努力避免阻塞伊夫斯的入口,如果你一直敲门进入管这可能进一步造成问题。我们通常会试图让管子一边穿过伊夫斯然后框后面的管它不会敲门。如果这是不可能的,我们将入口的伊夫斯在最坏的情况下,但我从来没有阻止伊夫斯访问之前。

2020 - 09 - 27 t16:15:03 + 01:00

回答2020年9月27日

的主要因素是,有一个1在40下降管也不少。
有很多问题在运行污水管很长一段路,往往你有限的路可以走。
如果有的话我会问移动访问点的土壤可能不能移动。

2020 - 09 - 28 - t18:45:03 + 01:00

回答2020年9月28日

你好,
我不能理解为什么这不是指出当阁楼的图纸是由建筑师。
如果你是不满意周围的污水管运行房子那么我建议你考虑安装泵系统如浸渍器。

2020 - 10 - 11 - t08:15:02 + 01:00

于2020年10月11日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别

Baidu
map