我正在翻新一层的浴室,并安装了一个淋浴器来取代浴缸,有一个22mm/15mm的管道困境。目前有一个新的伍斯特绿星38CDi经典组合锅炉,我的问题是我是否应该重做历史混合直径管道。锅炉有15mm的主入和DHW出连接。在过去的某个时候,阁楼上有一个冷水箱,可能在某个地方有一个热水箱。有半米长的15mm管道来自DHW锅炉输出,变成22mm供应浴室浴缸和水槽3米远。15毫米的水管从一楼延伸到锅炉柜,还连接到一根历史悠久的22毫米管道,以供应浴室。这看起来是前面安装程序采用的简单路径。
我在考虑把所有22毫米的水管换成15毫米的,这似乎是我所收集到的互联网上的普遍共识,但我想确保我不会限制淋浴的供应,因为我的目标是有一个很棒的淋浴。感激地接受任何建议。

来自MyBuilder水管工的回答

最佳答案

你解释得很清楚。
Pipe feeding cold in and hot out is 15mm.
如果你暴露在任何管道上——是的,你可以把它改成15mm——但管道中的能量(热水)更容易消散(损失)热量,原因很明显——管道更小?

建议-在15毫米冷水入口放置除垢器,以防止水垢积聚-如果您采用这一路线-因为水流和加热时间通过15毫米将更快地到达出口。
记住WRAP - LAG尽可能多的暴露管道,以保持管道内的热量更长时间。
希望这能有所帮助