询问商人
卫生间适配
哪个湿室基板
大家好
楼下小房间转换为湿房 面向我老父母 并有一些问题 我希望你们能帮助我
房间测量5乘5尺,现有固凝土地板,砖墙,近院内所有外部排水都近邻,内外部高度差等
我不想再高举淋浴台 宁可走遍整个湿室将找商人做作业(一旦我找到作业),但想先做作业
排水管道挖进混凝土地板后, 我计划修复20毫米厚淋巴前机板
并想知道你们是否听说过/想过它或可推荐另一个?
如有建议/建议,我将不胜感激
谢你
4回文 MyBuilder卫生间Fitter
最佳回答
德鲁福德·自2010年12月18日起成员·26作业,百分百正数反馈
和前几个应答者一样, Marmox和Impey系统都不错,但既然你有水泥楼层,可能不需要托盘需要处理的两个关键点是垃圾和瀑布垃圾排水速度不够快 会限制冲水时间楼下倒水不足时, 水流遍及其余地产或再有有限时间冲澡后, 才能关水等待水流
花钱去像样系统支付分红 通常省下安装时间 并非常值得投资可考虑的其他产品有:www.aquatecnic.net(我偏爱系统)或www.schluter.co.uk
并方便地铺设平铺(并隔开房间与冷层对接)。切入混凝土楼层 免得踏步使用自有废版会确保免故障排水底部加热更有必要 奢侈,因为它保持 房间看起来不错 并完全变暖室终于,我不用地上马赛克Mosaics表示很多沟槽, 和这是不好的多水使用马赛克时很难持续精确下降查查我照片 看你怎么割瓦
回答2011年4月14日
达德利·自2010年10月6日起成员·80作业,95%正数反馈
himarmox板是一个非常好的产品并高调推荐水槽系统称wp1系统或你只需使用水槽系统,它便能用起来混凝土楼层,但记住不使用托盘,你需要将瓦片本身的瀑布编成它有时最能使用mosiac,但取舍这个信息希望帮助多达伦 www.s-tile-d.co.uk
回复2011年4月10日
基格利市·自2011年3月26日起成员·25码作业,百分百正数反馈
Hi
水槽有多种方法,但我常使用impey网站:http://www.impey-uk.com/range_34_level-access-showers.ph可放下(非常薄湿盘)楼层连接新废品隔墙使用潮湿验证板 并再加液为安全
照片显示我们在Haworth做的湿室,那里有混凝土楼层,我提到产品的好处是薄,所以没有踏进房间
缺点选择,但希望这能帮助你
谢谢
杰米安德顿
回复2011年4月10日
关联问题
- 容你告诉我密封剂名 它可以修补一个洞 已经开发N阵列基
建材者告诉我 水管作业有特殊密封替代方式是替换
- 过渡高剖面设计到低剖面阶梯基础板
我想用高档插图唯一问题是我有一些低调基板 爬上楼梯插件
- 水槽墙加固瓦-哪个后台板
哈罗,我想听点建议我们想搭建湿室 使用坚固瓦计划使用这些瓦
- 湿室漏水补习工作-打瓦机/背包板
湿室漏水前一行墙牌去除WBP运动手表(shower托盘尚不适配)感恩节