问一个商人
电
灯不亮,但插头没问题,保险丝没烧断?
今天我上厕所的时候是在扩建的地方,没有灯。主分机的灯也一样,但插头插座都没问题。检查保险丝盒,所有开关都打开了,没有任何跳闸。把一切都关了又开了之后就不知道该怎么办了。没有任何损坏或改变,昨晚还在正常工作,所以不确定是什么?
user_1p1m
2020 - 08 - 30 - t20:41:54 + 01:00
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
125565
2020 - 08 - 31 - t09:35:02 + 01:00
照明环与电源插座环是分开的,这就是为什么一个工作而另一个不工作的原因。
在检查了保险丝板上的所有行程之后,你有没有检查一下厕所和分机的灯泡有没有同时烧坏?尝试一个你知道是工作的灯泡,并测试了它在这个领域。
如果不是这样,那么很可能是一根活的common在闪电环的某个地方松动了。强烈建议找一个有资格的电工从这里进行测试,检查电路。
2020年8月31日回答
就像
5
126942
2020 - 09 - 15 - t15:55:02 + 01:00
根据分机的接线方式,分机中的照明电路可能与插座电路熔断,熔断器可能已经烧断。通常3或5安培保险丝要么在你的主灯开关旁边,要么单独。如果是这种情况,那么更换保险丝可能是答案,如果你不确定任何事情,最好是请一个合格的电工来发现故障。
2020年9月15日回答
就像
1
Clacton在海上•2016年3月29日成为会员•259工作,100%积极的反馈
相关问题
- 1个电路环上的灯不工作,但保险丝没有熔断
昨晚注意到我们公寓有三个房间的灯都坏了,其他的都没问题。检查了……
- 阁楼转换灯不工作,但在同一电路上的其他灯是。
我们有一间阁楼改造房,其中有一间卧室和一间带小阁楼空间的套间。昨天我注意到……
- 电(灯和插头)不能在阁楼改造,但可以在房子的其他地方
嗨,我真的很感激你的建议,我们现在有家人住在我们的空房间里(这是一个阁楼…
- 保险丝盒没有短路,但灯不亮
嗨,我在寻求一些建议。我今天换了一个灯的配件,本来好好的,但是楼下的灯坏了……