问这种
管道
3口阀主轴
你好,
每次我们打开热水,供暖系统就会出现问题。几个月前,我们换了一个德雷顿中位致动器,但问题一直没有解决。我刚刚把这个电动阀门拿下来,看看三通阀,我不能移动主轴,无论如何。我已经独立测试了电动阀门,当我们要求加热或热水时,它是如何工作的,所以我猜是三通阀的问题?锭子是否可以自由移动,而不用我用钳子差点弄断手腕??
更新:
不,手动杠杆也不能移动阀门。感觉如果我再用力它就会断裂。
进一步更新:
是的,我对执行器头部做了一些测试。当不连接到阀体时,它可以自由移动,主轴就是不动。我在ebay上买了一个新的阀体,我打算尝试适合它这周的某个时候。只是在等一根橡胶软管让我把汽缸里的水排掉。
nick3475
2020 - 08 - 30 - t16:52:46 + 01:00
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
125577
2020 - 08 - 31 - t23:58:22 + 01:00
被问题海报点赞了
不能100%确定你需要多大的压力,但通过使用杠杆在一侧的运动应该是可能的
2020年8月31日回答
就像
2
127213
2020 - 09 - 29 t20:41:13 + 01:00
被问题海报点赞了
主轴应该自由移动,所以如果你挣扎着用钳子移动它,那么这是阀门本身的问题。我个人总是更换整个阀门而不仅仅是执行器。
2020年9月29日回答
就像
1
128067
2020 - 09 - 29 t20:41:19 + 01:00
被问题海报点赞了
嗨,我想换阀门的人。只换了头。是的,如果用小扳手的话,纺锤应该穿过手指。我会假设阀头被换了,但阀体没有。
我的回答是换阀门,如果还是有问题的话。然后其他问题。
只是要注意,你已经断开头部尝试移动纺锤?
2020年9月29日回答
就像
1
相关问题
- 新的霍尼韦尔3口阀不能自动工作
刚刚更换了3口阀门,如果我先开关电源,它工作得很好-我能听到阀门运动…
- 2口和3口阀门的电气工作不正常
简而言之,我刚刚继承了一个加热和热水系统,它是用kingspan系统加压的,压力很大……
- 端口阀/执行器
你好,我的中央供暖系统出了故障,应该加热热水的时候散热器却开着。3口阀似乎…
- 三端口或二端口阀
嗨,是否可以将3端口阀CH系统转换为2端口阀系统,如果可以,它有多复杂?