嗨,我有一个字体门故障门报警。每次门被打开了,应该有一个声音。

安装一个有磁传感器底部的门,线在地毯下,然后上升到4元素的演讲者。

我的第一个猜测是演讲者的电池,但它不是。演讲者从veritas 8 c提供直流电源安全箱。盒子上有光,所以电池应该是好的,虽然系统设置。

我不熟悉安全系统,所以我希望能有一些建议来解决这个问题的建议。这是我应该打电话给一家保安公司帮助还是自助?请建议。

感谢你的阅读!

4的答案从MyBuilder安全系统安装

最佳答案

如果没有问题设置报警或进入地产即:报警不会设置或激活进入房地产,这表明一致功能是关闭的,但联系操作。在Veritas面板键盘上的“音符”按钮将函数一致。

2020 - 08 - 21 - t15:01:28 + 01:00

回答2020年8月21日

veritas面板上你可以关掉函数一致。试着按下音乐注意或一致按钮,再试一次

2020 - 08 - 21 - t09:51:30 + 01:00

回答2020年8月21日

得到一个适当的报警系统安装和维护由SSAIB或NSI公司批准

2020 - 08 - 20 - t20:10:02 + 01:00

回答2020年8月20日

你好,

这听起来像是门接触连接在同一电缆作为演讲者。

使行走测试模式和测试门触点。

如果设备不测试如果可能是一个错误的接触或一个布线的问题。

如果接触测试可以通过走路测试支持与功能协调一致按钮,重新测试。

步骤4后如果仍然没有一致步骤3然后编程需要由一个工程师检查,以确保一致的功能是使门。

谢谢

2020 - 08 - 23 - t16:00:04 + 01:00

回答2020年8月23日