问这种

房子带着埋swa电缆。我可以使用它吗?

我的房子有很多SWA电缆埋在花园里,灯光、喷泉等。有两个不连接到电源功率,但在花园里。我只能找到其中一个(盘绕在对冲),不知道另一个在哪里!

我想使用螺旋电缆提供一个小屋。电工可以使用现有的埋地电缆和仍然认证工作(P)部分,如果他不埋电缆他/她吗?

我需要13 RCD保护插座在花园里,然后通过融合勾搭到一个MCB刺激在车库里。

编辑:电缆标记BS6724 600/100V。找出哪些终端在车库(就像一个谜),我联系了一个12 v电池内部,一米外使用。记录12.5 v的电池,在SWA的松散的结束,所以没有使用,(老、休闲)电池电压降。

从MyBuilder电工6答案

最佳答案

好问题。我很想重用电工。我可以重用其他电缆的房子如果我改变一个附件为什么不埋SWA呢?他们需要做正常检查它当然如果好我会说可以接受。电工必须自行判断它是否安全。无法给你一个definate回答在互联网上!

2020 - 08 - 18 - t14:54:40 + 01:00

回答2020年8月18日

这将取决于电缆评级是否适合热水浴缸的额定功率将使用它。作为一个最小电缆需要进行连续性和绝缘电阻测试。还有其他测试以确保它将会适合你使用的保护装置和电压降,它符合规则的要求。

2020 - 08 - 18 - t14:54:39 + 01:00

回答2020年8月18日

是的。如果他将满意的大小和电缆的条件,他可以重用该电缆

2020 - 08 - 18 - t14:54:41 + 01:00

回答2020年8月18日

我宁愿代替电缆与一个已知的新好电缆,然而有连续性测试和红外光谱测试才能确定是否电缆是否可用。

2020 - 08 - 18 - t15:15:02 + 01:00

回答2020年8月18日

最佳实践将取代电缆为毫米²最有可能是小的,但是值得一个检查和测试。
就像人说的长度考虑还加载和接地装置运行。
你希望美联储swa从它自己的保护装置与额外的保护从DB或甚至可以添加一个小的数据库,如果空间紧张,跑到32 amp隔离器,回到swa wiska盒连接到你的热水浴缸。给你一个粗略的一个很好的工作。

2020 - 08 - 18 - t16:50:02 + 01:00

回答2020年8月18日

只要正确大小的电缆进行绝缘检测和continuety。我可以看到如果正确安装没有问题。

2020 - 08 - 19 - t20:10:02 + 01:00

回答2020年8月19日