问这种

电力供应一个木制花园的房间

嗨——我希望购买一个属性中有少量的木建筑作为偶尔的卧室。它是在6年前。它有一个电气安装淋浴,电动消防和照明。这也可能力量刚刚安装的新化粪池。电缆中发现了一些作品,大约是10”下的地盘,是正常的细的白色线。这是合法的吗?证书或规则应该遵循什么,我应该要求供应商来显示它之后。

从MyBuilder电工7的答案

最佳答案

你需要证书的工作。如果不做最坏的打算。除此之外还有规划许可用作住宅的建筑?你可以提供一个工作室电气没有问题。然而一个冷水供应和意图使用适应确实需要规划许可。将调查,如果我是你。电淋浴几乎肯定会需要提供的大量铠装电缆。认为白线就会融化。

2020 - 08 - 17 - t08:25:02 + 01:00

回答2020年8月17日

我怀疑“细的白色线”是电缆喂养。这将是一个实质性的钢丝铠装电缆,SWA,是黑色的,可能稍微深一些,地上的黄色警示胶带上面运行。你发现可能只是一个数据电缆或电话电缆。应该有可能识别电路的外屋看消费单元上的标签。描述的物品应该至少40级电路。

2020 - 08 - 17 - t08:10:03 + 01:00

回答2020年8月17日

嗨,电缆需要埋在至少500毫米的深度与胶带在上面标志150毫米深度标记下面的电缆。所有的电缆在地面必须钢丝编织(铠装电缆或SWA)。希望这有助于

2020 - 08 - 17 - t08:10:03 + 01:00

回答2020年8月17日

我建议让电工进行财产的完整EICR之前购买,这将揭开任何可能存在的潜在危险。

唯一适合埋在地下电缆是钢丝编织(SWA),它也被埋葬在不正确的深度;从你所描述的,它很可能是超载。

得到一个电工在给你一个专业的意见。

2020 - 08 - 17 - t08:10:03 + 01:00

回答2020年8月17日

让供应商有EICR(电气安装条件报告)上完成所有的安装。让他们支付它和引发的任何问题是一个不错的谈判工具

2020 - 08 - 17 - t08:10:03 + 01:00

回答2020年8月17日

BS 7671:电气安装包含建议,要求电缆安装在墙上或分区必须在许多情况下,是通过RCD提供额外的保护。

2020 - 08 - 17 - t08:10:03 + 01:00

回答2020年8月17日

电缆应该埋在一个600毫米深沟,应该机械免受伤害,通常在形式的钢丝铠装电缆。理想的情况下它也会管。电缆你描述听起来并不符合这些标准,因此它听起来像安装不符合BS7671布线规定或部分建筑法规的P。是违法执行电气工程不符合部分P,但在大多数场景这只进场是否有某种灾难。有可能是你的当地的建筑控制可以迫使业主进行必要的更改,并符合P和BS7671一部分,但是我从来没有这条路,所以他们会说不出有多感兴趣。

供应商应该有一个安装证书表明已经完成所有必要的检查和测试结果记录,连同证书表明工作已经通知建筑控制。我高度怀疑他们会有这些,因为它听起来像一个狡猾的DIY的工作,所以你应该至少得到书面声明进行工作的人。你还应该指出,电气工程不符合部分P可能无效房屋保险/不可信任。

我也担心有一个淋浴,我将打赌,他们还没有正确地接地。加上你说线是“薄”和推动淋浴....

总之听起来可疑的地狱,我猜,一个新的供应电缆需要运行和接地和联系解决。首先我使用电工来检查和测试构建和确切地告诉你有什么问题和需要做什么来解决问题。