防火门最后三/四英寸难以关闭

你好,

有大约30公斤30分钟的防火安全门,配有两个11级球铰链。尺寸很好,没有问题,只是铰链似乎不喜欢最后3 / 4英寸,门真的需要推关闭。知道是什么原因吗?上过几扇门,但有些影响更大(我装了8扇)。

亲切的问候,

约翰

来自MyBuilder Carpenters & Joiners的4个答案

最佳答案

这时门是捆绑着的,铰链陷得太深了,门在铰链的一边碰到了门框,你可以把螺丝拧在铰链上,门碰到了门框的背面[太近了]

2020 - 08 - 15 - t17:25:02 + 01:00

2020年8月15日回答

听起来像是门被铰链绑定,这意味着它在关闭前击中了门止回阀(门止回阀),要么拆卸和重新安装止回阀,要么将铰链移出一部分

2020 - 08 - 15 - t17:25:02 + 01:00

2020年8月15日回答

防火门需要一个沉重的门止动器,听起来像铰链侧的背面是绑定在止动器上的,要检查确保你可以在门和止动器之间的所有点周围的门的铰链侧得到一张厚纸板…还要检查嘎吱声。而门铰边的摩擦噪音和磨损。
防火门可能需要一个闭门器,如果你的门有它们,确保你没有混淆这种情况与闭门器的“锁紧”阶段关门

2020 - 08 - 15 - t19:05:01 + 01:00

2020年8月15日回答

根据描述,我想说门是绑定的。
基本上你/钳工把铰链沉得太深了。
解决办法是用封隔器包装铰链,

打包出铰链测试门后,你可能会发现,因为你改变了铰链,门现在会撞到框架,所以门需要刨平和前缘再做一次。

不要用硬纸板包装,那是牛仔做的事@Aecia interior ltd。

希望这能有所帮助

2020 - 08 - 16 - t08:30:04 + 01:00