问这种

砌砖

前面的步骤建立空气通风

你好,我有一个新的露台。我建造了很长一段走出
客厅bi折叠门。这是建在通气孔的前面。没有内置空气砖的基础步骤。他说,众议院将得到足够的通风,但这似乎是错误的。我欣赏有任何建议请和建筑法规吗?谢谢你!

5个答案MyBuilder砖瓦匠

最佳答案

从来没有好阻止空气砖事实上唯一一次我想说没关系,块是否有水进入的风险(洪水)。良好的实践保持空气砖在使用,你可以得到塑料扩展,这也让它前面的步骤。

2020 - 08 - 13 - t14:50:07 + 01:00

回答2020年8月13日

气流是至关重要的,以防止木材腐烂或模具. .如果房子建于通风口,它在你的(房屋)危险阻止他们。容易程度足以发泄虽然前面的步骤。希望这可以帮助!

2020 - 08 - 14 - t12:51:56 + 01:00

2020年8月14日回答

与大多数其他的答案应该已经发泄,在几乎相同的位置,让空气通过由前往后画,他不知道这或不能被打扰组织它听起来像一直简单,可是它会增加30分钟,£10工作♂️

2020 - 08 - 15 - t14:16:34 + 01:00

回答2020年8月15日

建筑控制希望空气砖提供持续的气流,在一楼从前面到房子的后面,和间隔不超过2 mts分开,所以在运行5 mts你至少3,你可能有足够的空气砖新步骤的任何一方,如果没有,可以设置空气砖成的步骤,如果你有多个步骤,如果没有空气砖可以安装到任何房间外墙,当然如果你有混凝土楼板空气砖不是必需的,但必须提供气流通过其他手段ie窗口。

2020 - 08 - 13 - t17:35:12 + 01:00

回答2020年8月13日

我不认为这是大问题,但他为什么不交货状态的空气砖2以外的步骤

2020 - 08 - 15 - t14:19:11 + 01:00

回答2020年8月15日